이전에 고장났던 두 대의 로스몬트 압력 변환기는 제조사에서 수리를 마쳤으며, 어제 설치한 후 Hart를 이용해 측정 범위를 조정했습니다. 하나는 문제없이 성공적으로 조정되었지만, 다른 하나는 연결된 후 다음 단계로 넘어가려 할 때 접근이 제한된다는 오류가 발생했습니다.각 분야의 대가님들께서 조언을 해주시기 바랍니다.
Reply #22016-03-18
어떤 모델인가요? 보호 기능이 켜져 있는 건가요? 안내용의 그림에 적힌 글자를 보내주실 수 있나요?
Reply #32016-03-18
위에 보호 점퍼가 있다고 적혀 있는 것 같은데, 변환기 설명서를 자세히 확인해 보세요
Reply #42016-03-22
점퍼선이 있어야 할 것 같아요. 예전에 한 번 겪은 적이 있는데, 계기판 안의 점퍼선을 수정해줘야 했어요.
Reply #52016-03-26
먼저 점퍼를 보고, 그 다음에 dd 버전을 봅니다.트랜스미터가 업그레이드되었는데 당신의 핸드헬드 기기 버전이 낮을 수 있습니다.
Reply #62016-04-02
정품 375나 475를 사용하고 계신가요? 국산 장비의 경우 이런 문제가 발생할 수 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.