나프타 파이프라인의 결로와 연료가스 파이프라인의 서리 현상의 원인

2016-03-18View Original

Thread Content

저희 쪽에서 나프타 펌프를 가동할 때 가끔 펌프의 입출구 파이프라인에 물이 생기고, LPG 탱크에서도 가끔 그런 일이 있습니다. 횃불 연료 가스의 제어 밸브에 내부 누수가 있어서, 그로 인해 파이프라인에도 계속 서리가 생깁니다. 설명 부탁드립니다{:1_90:}
Reply #22016-03-18
액상 물질이 기화되거나 고압 상태에서 급격히 압력이 낮아지면, 증발이나 기체의 팽창으로 인해 열이 발생하여 파이프 주변의 온도가 급격히 떨어집니다. 온도가 이슬점에 도달하면 주변 공기 중의 수분이 파이프 벽면에 응결되어 결로 현상이 발생하는데, 이것이 바로 흔히 말하는 ‘땀이 나는’ 현상입니다. 파이프의 온도가 결빙점 이하로 떨어지면 서리나 얼음이 생깁니다.
Reply #32016-03-18
이 게시글은 마지막으로 hnan이 2016-3-19 08:17에 수정했습니다. LPG 탱크에 서리가 생기는 것은 가능할 수 있습니다. 위에서 말한 것처럼요. 하지만 나프타의 경우는 그럴 가능성이 없어 보입니다.
Reply #42016-03-19
제어 밸브에 내부 누수가 있을 경우, LP가 조절되면서 내부 누수로 인해 압력과 온도가 낮아지고 흡열 작용으로 인해 배관 벽에 응결이 발생하여 결로 현상이 나타납니다; LPG 온도를 높이거나 LPG 조성을 변경할 수 있습니다;별도의 방안으로 LP가 압축된 후의 압력을 적절히 조정하여, 압력이 너무 많이 떨어지지 않도록 합니다. 

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.