요코가와의 전송기가 계속 정확하게 표시되지 않는데, 원인이 무엇인가요?
Reply #22016-03-18
:(질문이 너무 모호하네요. 정확하지 않은 이유는 여러 가지가 있습니다.어디가 문제인지 답하기 정말 어렵습니다. 공정, 디자인, 구매, 품질, 설치, 유지보수.....많은 단계에서 부정확한 원인이 발생합니다
Reply #32016-03-18
어떻게 정확하지 않은 건가요? 구체적으로 설명해 주실 수 있나요?감사합니다
Reply #42016-03-18
원인은 다양한데, 한 번의 검출 부품(구멍이 뚫린 판 등) 설치가 규격에 맞는지, 압력 전달관에 누설이 있는지, 현장에 강한 전자기 간섭이 있는지, 신호선이 차폐선을 사용하고 있는지, 변환기가 정확하게 보정되었는지, 유량계의 파라미터 설정이 적절한지 등입니다.
Reply #52016-03-18
공정, 디자인, 구매, 품질, 설치, 유지보수.각 단계가 모두 중요해요
Reply #62016-03-18
질문이 너무 모호해서, 이유는 많습니다.예를 들어, 공정 파라미터가 정확하게 제공되지 않으면 저항장치의 설계 계산도 정확하지 않아 측정값도 부정확해질 가능성이 높습니다. 또한 설치 문제, 파라미터 설정 문제, 온도와 압력에 대한 보상 조치가 이루어졌는지 여부, 소신호 제거 기능이 적절하게 설정되었는지, 2차 계기(DCS)의 측정 범위가 저항장치의 계산 결과와 일치하는지, 그리고 변환기와 2차 계기가 중복으로 제곱근 연산을 수행하는지 등의 문제도 있습니다……
Reply #72016-03-19
정보량이 너무 적어요~~~~~ 차압 유량계로 증기를 측정할 때는 우선 1차 센서의 설치에 특별한 요구사항이 있습니다. 설치에 문제가 없다면 측정에도 큰 문제는 생기지 않습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.