질소 가스관을 지면에 설치해도 될까요?

2016-03-18View Original

Thread Content

0.6MPa 질소 가스 파이프라인 설치인데, 도로를 건너야 하는데 파이프 랙이 없어서 지면에 파이프골짜기를 만들어 도로를 건너게 할 생각입니다. 이 방법으로 괜찮을까요?
Reply #22016-03-18
이 게시글은 마지막으로 ylb913이 2016-3-18 13:43에 수정했습니다. 문제없습니다, 저희 장비도 그런 상황이 있습니다. 석유·가스 파이프라인은 충분히 설치할 수 있으며, 질소의 위험성은 석유·가스 파이프라인에 비해 훨씬 적습니다.
Reply #32016-03-18
0.6MPa 질소 가스관 설치는 장기적으로 고가식 안전을 확보한다. 지금은 지상에 관거를 설치해 도로를 가로질러 놓고 있습니다.위험한 점은 향후 장비를 개조할 때 건설 차량에 의해 파손될 수 있다는 것입니다
Reply #42016-03-18
배치할 수 있으며, 파이프의 방식 문제를 고려해야 합니다.
Reply #52016-03-18
가능합니다. 공장 내부에서만 적절한 예방 조치를 취하면 됩니다
Reply #62016-03-18
질소라면 가능할 것 같습니다. 홈 커버도 열 수 있고, 직접 케이싱을 땅에 매립할 수도 있습니다
Reply #72016-03-18
가능합니다. 방부 처리와 매설 깊이에 주의하세요.질소에는 일반적으로 물이 없지만, 예외적인 상황도 배제할 수 없습니다. 밀밭 지역은 분명히 낮은 곳이므로 동결 위험이 있습니다.물론 남쪽이라면 고려할 필요가 없죠. 저는 북쪽에서 일하기 때문에 문제가 생기면 우선 얼지 않을지를 고려합니다.
Reply #82016-03-18
배치할 수 있으며, 파이프의 방식 문제를 고려해야 합니다
Reply #92016-03-19
관거가 없으면, 다른 방법으로 설치할 수 있어요
Reply #102016-03-19
도로가 자사 공장 구내에 있는 경우라면, 안전하다면 어떻게 처리해도 상관없습니다. 하지만 공장 외부의 도로라면 공중에 설치하는 것이 좋습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.