저희 공장은 S7300 시스템을 한 세트 사용하고 있으며, CPU는 315-2DP입니다.지금 문제가 생겨서 여러분께 질문드리고 싶습니다.CPU SF와 BF가 가끔 깜박이는데, 깜박일 때마다 모든 펌프가 멈추고, 다시 정상이 되면 펌프들이 스스로 작동하기 시작합니다.통신에 문제가 있는 것인지 여쭤보고 싶은데, 서브스테이션 IM153의 커넥터에서는 아무런 경보도 울리지 않습니다.통신에 문제가 생기면 아래의 데이터는 떨어지지 않아야 하는데, 여러분들 도와서 분석해 주세요. 정말 골치 아파요. 감사합니다
BF는 BUS FAIL을 의미하므로, 역시 Profibus 회선 문제를 살펴보아야 합니다. Step 7에 연결할 수 있으며, 하드웨어 구성에 진단 캐시가 있습니다.
저는 예전에 315-2DP+IM153 방식을 사용했었는데, 이와 같은 문제가 발생한 적이 있습니다. 그 후 PROFIBUS 케이블과 MPI 커넥터를 교체하니 문제가 해결되었습니다.MPI 연결부는 국산 제품을 살 수 없어요. 절대로 국산 제품을 사면 안 돼요!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
저도 비슷한 문제를 겪은 적이 있습니다. DP와 상위 기기 간의 통신에서, 터미널 저항이 ON 위치에 있지 않아 통신이 끊어지곤 했습니다. 거리는 1미터밖에 안 되었지만 그래도 문제가 있었습니다.
1미터 거리에도 이런 문제가 있나요?제가 직접 납땜한 DB9 커넥터인데, 터미널 저항 같은 것도 없는데도 잘 작동하네요?
이상하네요.예전에는 OS가 두 대 있었는데, 터미널 저항을 ON으로 설정해 둔 쪽의 전원이 꺼지면 다른 쪽의 데이터 통신에도 영향을 미쳤습니다.
통신 장애로 인한 것으로 보입니다. 하나의 통신 주기는 약 200ms인데, 이 시간을 초과하면 메인 프레임을 제외한 분산된 템플릿들의 데이터가 자동으로 안전한 위치로 돌아갑니다. 아날로그 신호의 샘플링 주파수를 높이면, 때때로 데이터가 0으로 돌아가는 것을 볼 수 있습니다
일반적으로 이런 경우는 소프트웨어적인 문제로 인해 발생합니다. 차를 세울 때 먼저 데이터를 백업해 두고, 그 다음 저장 카드를 포맷한 뒤 프로그램을 다시 설치하는 것이 좋습니다. 또한 소프트웨어를 사용하여 하드웨어에 문제가 없는지 확인해 보세요. 하드웨어에 문제가 없다면, 온라인 상에서 간섭이 있는 부분이 있는지 확인하여 해당 부분을 재설정해 주세요.
방법 1, 버퍼 정보를 확인하여 고장 지점을 찾아 고장을 해결합니다. 방법 2, DP 속도를 낮춥니다. 방법 3, 모든 DP 커넥터를 교체합니다:lol
상위 기기가 없나요?온라인 진단으로 확인해 보세요
일반적으로는 버스 통신 오류인데, 주로 양 끝의 연결부를 점검해보시고 원래 제품을 사용하는 것이 좋습니다.
두 스테이션의 DP 케이블 간 거리는 1.5미터 미만이어서는 안 됩니다
온라인에서 진단 정보를 확인한 후 결정하세요.
일반적으로는 버스 통신 오류인데, 주로 양 끝의 연결부를 점검해보시고 원래 제품을 사용하는 것이 좋습니다.