HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

파이프라인 결함 감지에 대한 질문

2016-03-20View Original

Thread Content

파이프라인의 공칭 크기가 500mm 미만인 경우 링 이음매 수에 따라 지정된 검사 비율에 따라 샘플링 검사를 수행해야 하며 링 이음매 1개 이상이어야 합니다.원주 솔기 검사에는 전체 원주 길이가 포함됩니다.고정 용접부에 대한 원주 방향 솔기 샘플링 검사 비율은 40% 이상이어야 합니다. 마지막 문장은 고정된 교차점이 있는 한, 교차점이 아무리 많더라도 테스트를 40%에서 수행해야 한다는 의미입니까?예를 들어, 결함 탐지 비율이 5%이고 교차점이 40개인 파이프라인이 있는데, 그 중 30개는 이동 가능한 개구부이고 10개는 고정된 개구부입니다. 이동식 개구부를 검사해야 하는지 여부는 30입니다.*5%=2 채널, 고정형 구강 프로브 10*40%=4채널.
Reply #22016-03-20
총 2개의 프로브와 고정 포트용 프로브 1개가 있어야 합니다. 각 용접기는 덮어야 합니다.
Reply #32016-03-20
제가 인용할 수 있는 규범이 있나요?
Reply #42016-03-21
이는 모든 용접공을 대상으로 합니다.. 고정 포트 10을 무작위로 확인하십시오.*40%=4개 항목.. 1. 파이프라인 결함 탐지 비율은 5%입니다..40*5%=2. 이제 4개의 결함 탐지는 2보다 큽니다. 2. 고정 용접 원주 솔기의 샘플링 검사 비율은 40%보다 작아서는 안 됩니다.10*40%=4.현재 결함 탐지 포트 4개는 모두 고정 포트입니다.4=4,,, 모두 만족합니다..
Reply #52016-03-21
감독 검사를 담당하는 사람에게 물어보면 모두가 이 기사에 대해 서로 다른 이해를 가질 것입니다. 우리는 일반적으로 검사하기 전에 감독 검사관과 상의합니다.
Reply #62016-03-21
고정 포트의 탐상 비율은 전체 비율 범위의 40%여야 합니다.
Reply #72016-03-21
이는 이 파이프라인이 최소 4개의 교차점을 탐색해야 함을 의미합니까?
Reply #82016-03-21
최소 4개(그 중 4개는 고정 포트여야 함)
Reply #92016-03-21
50184의 해당 구절에 모호성이 있습니까?두 가지 해석 모두 수용 가능합니다. 선생님께서 말씀하신 대로 단어 순서를 정하겠지만, 총 단어 수에 대한 백분율표에 따라 모두 철저하게 추첨하겠습니다. 조정이 쉽지 않네요!
Reply #102016-03-21
파이프라인의 공칭 크기가 500mm 미만인 경우 링 이음매 수에 따라 지정된 검사 비율에 따라 샘플링 검사를 수행해야 하며 링 이음매 1개 이상이어야 합니다.원주 솔기 검사에는 전체 원주 길이가 포함됩니다.고정 용접부에 대한 원주 방향 솔기 샘플링 검사 비율은 40% 이상이어야 합니다. 이 문장은 나쁘지 않습니다..다른 의미는 이해가 안 되네요.
Reply #112016-03-21
당신 자신이 뭔가 잘못했을 수도 있습니다..40개의 용접 조인트가 있는데 그 중 2개를 무작위로 선택하셨나요? 이 고정 샘플링 수치가 충족되지 않습니다..
Reply #122016-03-21
이 계산은 잘못되었습니다. 이동식 포트는 5%, 고정 포트는 2개 이상은 40%, 포트는 4개 이상, 용접공은 1개 이상으로 별도로 계산해야 합니다.
Reply #132016-03-21
고정개구의 40%로 전체 탐상율이 5%를 초과하고 확장탐지의 경우를 제외하고는 40%를 초과하지 않도록 한다.
Reply #142016-03-21
예, 40개의 패스, 5%의 결함 탐지 비율, 총 2개의 패스가 있습니다. 두 패스 중 40%는 고정 포트, 즉 하나의 고정 포트와 하나의 이동 가능한 포트입니다.감독이 의미하는 바는 고정 개구부의 수가 40%로 측정되어야 한다는 것입니다.
Reply #152016-03-21
고정 용접부에 대한 원주 방향 솔기 샘플링 검사 비율은 40% 이상이어야 합니다.이 파이프라인의 총 고정 포트 수의 40%입니까?아니면 상처의 40%인가요?예를 들어 내가 40개의 교차점 중 고정된 교차점은 10개이므로 40%를 탐색해야 합니다.*10=4채널?아직 40*5%=2개 채널, 그 다음 이 두 채널 중 2개*40%=1방향?
Reply #162017-12-01
흥미롭습니다. 교차점 40개, 비율 5%, 교차점 2개만 감지합니다. 하나는 활성이고 다른 하나는 고정되어 있거나 둘 다 고정되어 있습니다.
Reply #172023-05-14
파이프라인 특성표에서 압력 파이프라인에 대한 요구 사항을 살펴본 후 도면 지침과 결합합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.