2016-03-21View Original

Thread Content

공장 3층에 물탱크가 있어서, 그곳에서 액체를 1층의 용해조로 보냅니다. DN50 크기의 전자식 유량계와 전동식 조절 밸브가 설치되어 있습니다. 이전에는 밸브를 최대로 열었을 때 유량이 시간당 20입방미터였지만, 요즘은 유량이 불안정하여 밸브를 최대로 열어도 시간당 6입방미터 정도밖에 되지 않습니다. 밸브와 유량계 자체에는 문제가 없는 것 같은데, 원인을 찾을 수 없습니다.여러분의 도움을 부탁드립니다.
Reply #22016-03-21
실제 유량과 유량계의 수치가 모두 6입방미터 정도인지 확인해 보세요. 만약 같다면 파이프라인에 문제가 있는 것일 수 있습니다.참고용입니다.
Reply #32016-03-21
통 안의 액체 수위가 낮아서 압력이 적어지고, 그로 인해 유량도 줄어듭니다
Reply #42016-03-22
물통에 레벨계가 있나요?있는 경우 레벨계를 통해 시간당 유량을 역산할 수 있으며, 실제 유량이 여전히 6T에 불과하다면 파이프라인을 점검해야 합니다. 만약 실제 유량이 6T보다 훨씬 크다면 유량계에 문제가 있는 것입니다
Reply #52016-03-22
파이프에 막힘이 있는지, 싱크대의 물위가 어떤지 확인해 보세요......
Reply #62016-03-22
액위 탱크에서 용해 탱크로 가는 파이프라인을 점검해 보세요. 혹시 누군가가 그 중 하나의 공정 밸브를 조금 닫아놓은 것은 아닌지요?
Reply #72016-03-22
당신이 말하는 전동 조절 체크밸브의 완전 개방은 분명히 ‘완전 개방’ 상태를 의미하는 것이겠죠? 확인이 필요합니다.
Reply #82016-03-23
먼저 실제 유량이 표시된 값과 같은지 확인해야 합니다. 만약 같다면, 입력단과 출력단을 점검해봐야 합니다. 입력단의 경우 압력이나 공급량 등을 확인하고, 출력단의 경우 밸브가 정말로 완전히 열려 있는지를 확인해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.