액체 암모니아 저장탱크와 공장의 방화 간격은?

2016-03-22View Original

Thread Content

선생님들께 몇 가지 질문을 드리고 싶습니다: 1. 액체 암모니아 저장탱크(설계 온도 50도, 설계 압력 2.16MPa)와 공장 내 인접한 건물(乙류) 간의 방화 거리는 건축 규정 표 4.2.1에 따라야 하나, 아니면 4.3.7에 권장된 표 4.4.1에 따라 25% 줄여야 하나요?제 상사가 전문가와 상의한 결과, 표 4.4.1은 인접한 건물들 사이의 방화 간격을 나타내는 것이며, 표 4.2.1에 따라 처리해야 한다고 하더군요. 그런데 또 상사는 저장탱크와 열원 사이의 방화 간격은 석유화학 산업 관련 규정에 따라 결정해야 한다고 하더군요. 좀 혼란스럽네요. 제가 이해한 게 맞나요?
Reply #22016-03-22
또한, 액체 암모니아 저장탱크의 방화제와 소방도로 가장자리 사이의 거리는 얼마인가요? 어떤 규격에 명시되어 있나요?
Reply #32016-03-22
@소공담화공 @공과소분청 @지자명 @ylb913 @*nht1
Reply #42016-03-22
액체 암모니아 저장탱크와 공장 내 인접한 건물(乙류)과의 방화 간격은 건축규정 4.3.7에 명시된 표 4.4.1을 참고하여 25% 줄여서 산정해야 한다.표 4.2.1에 따르면 근거가 없다.액체 암모니아는 일반적인 B류 가연성 액체가 아니며, 누출될 경우 급속히 기화됩니다. 석유화학 규정에서는 액화 탄화수소로 분류됩니다.그래서 건축규정에는 이를 위해 특별히 4.3.7조가 마련된 것입니다.
Reply #52016-03-23
1. 건축규정 4.3.7에 따르면, 이는 액체 암모니아 저장탱크에 대한 명확한 규정입니다; 2. 건축규정 4.2.9에 따라 비주요 도로로 간주하여, 10m로 산정할 수 있다.
Reply #62016-03-28
다들 그렇게 말하니 내 마음은 더욱 혼란스러워졌어요. 개인적으로는 건축 규정 표 4.4.1에 따라 25% 줄여야 한다고 생각해요. 시공도에는 설계자의 서명이 필요하고, 상사는 꼭 건축 규정 표 4.2.1을 따르라고 하네요. 만약 나중에 문제가 생긴다면, 과연 제가 책임에서 벗어날 수 있을까요?표 4.2.1에 따라 설치 평가를 통과했다면, 더 이상 문제가 없는 건가요?정말 답답해!
Reply #72016-03-28
또 하나 질문이 있는데, 액체 암모니아 탱크와 호스파이프 사이의 방화 간격은 석유화학 규정에 따라 결정해야 하는지요? 건축 규정의 표 4.2.7에는 아치형 탱크와 부유식 탱크 간의 거리만 명시되어 있습니다. 그렇다면 주석 2에 나와 있는 것처럼, 호스파이프와 방화제외측 기저선 사이의 거리를 5미터 이상으로 유지할 수 있을까요?
Reply #82016-04-05
액체 암모니아 탱크와 호스파이프 사이의 방화 간격은 석유화학 규정에 따라 35미터여야 하지만, 소유주가 이를 받아들이지 않습니다. 제 상사는 15미터로 하라고 하네요. 도대체 어떤 기준을 따라야 할까요?도움 요청
Reply #92016-04-05
여전히 규격에 맞게 해야 하며, 그렇지 않으면 안전 소방 검사를 통과할 수 없습니다. 다시 수정해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.