소방 시스템은 약 8킬로그램 정도의 압력을 유지하면서 동시에 순환도 시켜야 하는데, 이를 실현할 수 있는 장비는 무엇인가요?

2016-03-22View Original

Thread Content

소방 시스템은 약 8킬로그램 정도의 압력을 유지하면서 동시에 순환도 시켜야 하는데, 이를 실현할 수 있는 장비는 무엇인가요?
Reply #22016-03-22
안정된 고압 시스템은 0.7MPa 이상으로 유지하면 되며, 안정된 고압 수장치를 설치하고 GB50160 소방 규정에 따라 설계하면 됩니다.
Reply #32016-03-22
비슷한 문제를 하나 말씀드리자면, 저희 공장의 고압 소방수도 0.8mpa라고 되어 있습니다. 평소에는 분명히 압력이 안정적으로 유지되는데, 한 번의 사고 대응 훈련이 끝나고 고압 소방호스를 닫는 과정에서 호스가 파손되었습니다. 소방호스의 품질이 정말 형편없었습니다. 그 원인에 대해서는 굳이 언급하지 않겠습니다.당시 그들은 소화전을 닫는 과정에서 소방수의 최고 압력이 1.2mpa에 달할 수 있다고 말했습니다.
Reply #42016-03-22
글쓴이가 말한 “순환”이라는 것은, 물탱크나 수조로 다시 순환하는 것을 말하는 건가요?왜 반복해야 하죠? 전기를 낭비하는 것 아닌가요?
Reply #52016-03-22
요즘 시장에 나와 있는 소화전의 품질은 정말 형편없으며, 라오위 공장의 경우가 예외가 아니라 일반적인 현상입니다.화학공장에는 고온고압 시스템이 필요하며, 소화전은 모두 주철로 만들어져 있고 명목상 16킬로그램이지만 실제로는 의문이 있으며, 이렇게 높은 압력 하에서는 문제가 발생하기 쉽습니다.우리 공장에서도 소화전이 끊어지거나 파손되는 사고가 몇 번 있었습니다.
Reply #62016-03-22
어떤 목적으로 순환하는지 모르겠다;우리 남방 회사의 대부분 화재 방재 시스템은 순환식이 아닙니다;압력을 유지하기 위해 이송 펌프를 사용합니다: 압력이 낮아지면 펌프가 작동합니다;달리가 일정 값에 도달하면 펌프를 정지시킵니다;이와 같이 반복하여 압력이 일정 범위 내에 있도록 유지합니다;만약 글쓴이가 말한 것처럼 압력을 조절하면서도 순환을 유지하고 싶다면, 백프레션을 이용해 제어하는 방법이 있습니다. 즉, 회수관 라인을 하나 더 추가하는 것입니다;소방 배관의 압력을 조절하기 위해 압력 조절 밸브나 백압 밸브를 설치한다;
Reply #72016-03-23
우리의 소방 시스템에는 전기 히팅이 없으며, 지상에 설치되어 있습니다. 그래서 보일러에 열교환기를 설치하여 물을 순환시켜 가열하는 방법을 생각하고 있습니다. 또한 압력 조절 시스템은 8킬로그램의 압력을 유지해야 합니다. 그래서 이 기능을 구현하기 위해 어떤 펌프를 사용할지 고민 중입니다
Reply #82016-03-23
소방수는 순환수가 아니어서 폐쇄형 순환이 어려워 가열 순환 공급에 적합하지 않습니다.실내의 난방용 파이프라인은 문제가 없지만, 실외의 대직경 파이프라인은 단열 처리만 하면 됩니다. 실외의 소직경 파이프라인의 경우에는 단열 처리 외에도 전기 히팅이 필요할 수 있는데, 이는 주변 환경의 최저 온도에 따라 달라집니다.
Reply #92016-03-23
제 생각은 소방 파이프라인과 폼 파이프라인을 연결하고 중간에 차단 밸브를 설치한 뒤 순환시키는 것입니다. 하지만 지금은 어떤 장비를 사용해 순환을 구현하면서도 충분한 압력을 유지할 수 있을지 고민하고 있습니다
Reply #102016-03-23
당신에게 제대로 명확하게 말하지 않았어요.흐름도를 그려서 설명해 주시고, 올려주셔서 다들의 의견을 들어보도록 합시다. 수순환을 구축하려면 도펌프를 사용할 수 있지만, 운전 안정성을 보장하기 어렵습니다.
Reply #112016-04-11
일반적으로 소방 수도망 내의 소방수는 순환시킬 필요가 없습니다. 만약 단지 소방 수관이 지면 위에 있기 때문에(이런 설계는 정말 이해할 수 없습니다. 보통은 동결선 아래에 매설됩니다) 동결을 방지하기 위해서라면, 소량의 물만 순환시키는 펌프를 추가하는 것을 고려해볼 수 있습니다(에너지 절약에도 도움이 됩니다). 혹은 양이 그리 많지 않다면 전기 히팅과 단열 처리를 병행하는 것도 좋습니다(주펌프의 작동을 연동시킬 수 있습니다). 안정화 시스템에서는 8bar의 압력을 유지해야 하나요?보통 그렇게 높을 필요는 없어요
Reply #122016-04-11
문제를 해결할 수 있을까요?당신의 설명을 보니, 장비가 설치된 곳도 결빙 방지가 필요한 것 같군요. 물을 뜨거운 물로 바꾼다고 해도 여전히 단열 문제가 남습니다. 이렇게 해야만 문제를 완벽하게 해결할 수 있습니다. 문제는 이런 방식을 사용하면 에너지 소비가 많아질 뿐만 아니라, 규정 요구사항을 충족시킬 수 있을지도 의문입니다차라리 냉토층 아래까지 완전히 묻어서 한 번에 해결하는 게 낫다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.