보일러 약품 투입 문제 질문입니다

2016-03-23View Original

Thread Content

저희 회사의 황산 생산 설비의 폐열 보일러 증발량은 시간당 약 20톤입니다. 이전에는 어떤 처리도 하지 않고 3년간 가동해왔는데, 최근 검사 결과 pH 값이 정상이 아닌 4 정도로 나타났습니다.조절을 위해 약품을 추가할 계획인데, 단독으로 인산삼나트륨을 사용하는 것이 적절한지 궁금합니다. 첨가량은 대략 어느 범위로 조절하는 게 좋을까요? 폐수 내 인산염 농도는 10mg/L 이하로 유지하는 것이 적절할까요? 조언 부탁드립니다. 감사합니다!
Reply #22016-03-23
이 게시글은 마지막으로 상소과가 2016-3-23 10:42에 수정했습니다. 아마도 인산삼나트륨과 연수를 섞어 20% 용액을 만든 뒤, 계량펌프를 통해 주입하는 것 같습니다.첨가량에는 별다른 범위가 없겠죠.인산염 농도를 15~30mg/L로 유지하면 되겠죠. 조언 부탁드립니다.격려를 구합니다.
Reply #32016-03-23
위에서 말한 것과 비슷해요. 글쓴이분들, 혹시 뭔가 빠진 건 아닌가요? pH가 이렇게 낮아서는 안 되잖아요
Reply #42016-03-23
트리나트륨 인산을 첨가하는 것이 적절합니다. 우리의 pH는 9-11이며, 폐수 내 인산염 농도는 10mg/L를 초과하지 않도록 조절됩니다
Reply #52016-03-23
약을 넣든 안 넣든, 압력 등급이 어떻든, 보일러 물이 농축되고 증발함에 따라 보일러 물은 항상 알칼리성일 뿐입니다. 지금 pH 값이 산성으로 나오는 것은 문제가 있으니, 꼭 잘 조사해 보세요
Reply #62016-03-23
연수가 산성을 띠는 경우 반드시 그 원인을 파악한 후, 인산삼나트륨으로 조절해야 합니다
Reply #72016-03-31
인산염의 농도는 5-20mg/l 범위로 조절하는 것이 좋으며, 가장 이상적인 값은 10 정도입니다. 이전에 보일러를 보호하는 데 가장 적합한 수치에 대한 그래프를 본 적이 있는데, 찾을 수가 없어서 죄송합니다. 또한 알칼리도와 pH 값을 조절하기 위해 암모니아수도 함께 사용해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.