압력 변환기 냉각 등의 문제

2016-03-23View Original

Thread Content

오늘 자동제어 시스템 제조업체와 대화할 때, 해당 업체에서는 반응기의 온도가 100도를 초과하면 압력 전송기에 냉각수 장치를 설치해 보호해야 한다고 언급했습니다. 이것은 꼭 필요한 것인가요?또한 모든 압력 변환기의 방폭 등급은 동일한 등급이어야만 동일한 제어 시스템에 연결될 수 있나요? 전문가 여러분, 답변을 도와주시면 감사하겠습니다
Reply #22016-03-24
대가님께 답변을 부탁드립니다: time:
Reply #32016-03-24
우리는 예전에 반응기 온도가 500도가 넘었고, 반응기 압력 차이 센서에도 냉각 장치가 없었습니다.송신기 내부에는 공기가 없어서, 흐름이 없으면 결국 상온보다 조금 높은 온도가 됩니다. 또한 파이프라인이 길면 직접적인 열 방출로 인해 온도가 빠르게 상승합니다
Reply #42016-03-25
동일한 방폭 등급이어야만 동일한 시스템에 연결될 수 있나요?
Reply #52016-03-27
이 질문을 통해 계기판 섹션의 더 많은 논의로 이동할 수 있습니다
Reply #62016-03-27
압력 변환기 안에는 실리콘 오일이 들어 있으며, 특히 모세관이 있는 경우에는 그렇습니다. 따라서 압력 전달관은 응축기나 다른 방식을 사용해야 합니다. 방폭 등급은 현장 및 도면의 요구사항에 따라 결정되며, 이는 설계원과 규격에 따라 달라집니다:lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.