주입 펌프의 입구 저압, 출구 고압에 따른 연동 정지 제어 전략 문제

2016-03-23View Original

Thread Content

여러 전문가님들께 질문드립니다. 주입펌프의 입구 압력이 낮고 출구 압력이 높을 경우 펌프를 정지시키는데, 전기 접점식 압력계를 이용해 펌프를 정지시키는 것이 좋을까요, 아니면 PLC(RTU)를 이용해 입출구 압력을 측정한 후 제어 시스템을 통해 펌프를 정지시키는 것이 좋을까요?이 두 가지 방법 중 어느 것이 더 안전한가요?
Reply #22016-03-23
개인적으로는 첫 번째가 더 좋다고 생각합니다. 계산에 포함시키지 않는 것이죠
Reply #32016-03-24
우리는 첫 번째 방식을 사용하고 있으며, 아직 사고는 발생하지 않았습니다. 두 번째 방식의 경우 투자 비용이 조금 더 많이 듭니다
Reply #42016-03-24
모두 괜찮아요. 미세한 오차의 문제일 뿐이에요.정밀화학의 경우 후자를 사용한다
Reply #52016-03-24
첫 번째는 비교적 간단하고 신뢰성이 높은 방식으로, 신호가 직접 전기 제어 캐비닛으로 전달됩니다.두 번째는 먼저 PLC로 가서 논리 연산을 한 다음 전기 제어 캐비닛으로 출력해야 합니다.운영자가 펌프 앞과 뒤의 압력을 확인해야 한다면, 후자를 사용할 수밖에 없습니다.
Reply #62016-03-24
PLC 시스템이 이미 있다면, 계측제어 부서에 연동 기능을 요청할 수 있습니다. 만약 PLC가 없다면, 전기식 압력계를 이용한 연동 방식을 사용하면 되지만, 그 기능의 신뢰성은 반드시 보장되어야 합니다~~
Reply #72016-05-19
제가 마지막에 했던 방법을 말씀드리겠습니다.PLC 시스템은 이미 존재하며 주입펌프의 입출구 압력도 모두 측정되고 있으므로, PLC를 이용해 펌프를 연동하여 정지시키는 방안을 고려합니다;이후 소유주가 전기 접점 압력계가 더 신뢰할 수 있다고 판단하여, 최종적으로는 PLC 연동 정지 신호와 전기 접점 압력계의 정지 신호를 직렬로 연결해 이중 안전 장치를 구성하기로 했습니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.