이 게시글은 마지막으로 liuquan1100이 2017-12-29 14:47에 수정했습니다. 귀하가 속한 정제소에는 UPS와 EPS가 모두 갖춰져 있나요?UPS와 EPS의 잔존 용량 및 용도는 각각 무엇인가요?
Reply #22016-03-24
UPS는 Uninterruptible Power Supply의 약자로, 우리가 흔히 말하는 무정전 전원 공급 장치입니다.시장에서 흔히 볼 수 있는 UPS 전원은 온라인식과 백업식 두 가지가 있습니다. EPS 비상 전원 시스템은 Emergency Power Supply의 약자로, 소방 업계의 특수한 요구사항을 충족시키는 비상 전원입니다.UPS와 EPS는 기능이 비슷하지만, 서로 대체할 수 있는 것은 아닙니다. UPS는 시전력이 정상적이든 아니든 항상 인버터를 통해 전력을 공급받습니다. 즉, “시전력 입력—정류(충전)—인버팅—출력”이라는 과정을 거칩니다. 오직 인버터에 문제가 생기거나 과부하가 발생했을 때만 바이패스를 통해 전력이 공급됩니다. EPS는 시전이 공급될 때, 시전이 KM1을 통해 출력되며 동시에 충전기가 배터리를 충전합니다.제어 시스템이 시전 정전 또는 전압이 너무 낮은 것을 감지하면, KM2가 닫히고 인버터가 작동하여 스위치를 비상 출력 상태로 전환시켜 부하에 전력을 공급합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.