산소관 동경 트라이엔드 문제

2016-03-24View Original

Thread Content

SH/T3059-2012의 6.3.9-f 조항에 따르면, 산소관용 트라이엔드는 동경 트라이엔드를 사용하는 것이 바람직하다.그럼 이형 트라이엔트를 사용하면 무슨 문제가 있나요?고수님의 설명 부탁드립니다.
Reply #22016-03-24
이 중국의 ‘의’ 자도 해로운 것입니다.。설명하기 어려울까 봐, 그냥 동경을 사용하는 게 좋아요.。머리 크기도 키워보자.
Reply #32016-03-25
산소인 경우, 직경이 변하는 부분에 용접부가 있으면 응력 부식 문제가 상대적으로 더 심각한가요? 하지만 다른 가스들도 각각 스트레스가 가해지는 부위에서의 부식 문제가 있습니다. 이것만의 문제는 아닌 것 같습니다. 산소관뿐만 아니라 다른 관들도 마찬가지인 것 같습니다. 등경 트리플 엑세스를 사용하는 것이 좋습니다. 주로 직경이 달라지는 트리플 엑세스를 구입하는 것은 여러모로 어렵고, 직경이 바뀐 후의 벽두께도 맞추기가 힘듭니다. 그보다는 등경 처리를 한 뒤 크기가 다른 연결부를 사용하면 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다. 그렇지 않으면 공사 중에 서명을 변경해야 하는데, 그 비용도 적지 않습니다. 표준에는 관련 규정이 없나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.