석유 정제 산업의 수소 생산용 PSA 프로그래밍 밸브 문제

2016-03-25View Original

Thread Content

어제 문제가 생겼는데, 프로그램 제어 밸브의 경우, 밸브의 하류 쪽은 공정용 배관과 연결되어 있으며 그곳의 압력은 20킬로그램입니다. 밸브의 상류 쪽은 PSA 탑과 연결되어 있습니다. 이 밸브는 피스톤이 달린 형태입니다. 전자식 밸브의 두 출력단은 각각 실린더의 위쪽과 아래쪽에 연결되어 있습니다. 여러분께 질문이 있는데, 만약 공기 공급을 중단한다면, 밸브는 열려 있을까요, 아니면 닫혀 있을까요? 왜 그런가요?
Reply #22016-03-25
실린더의 위아래에는 모두 공기 공급원이 연결되어 있으며, 하류 쪽의 압력은 20킬로그램입니다. 그렇다면 밸브의 상류 쪽도 최소한 20킬로그램 이상의 압력이 있어야겠죠.가스 공급을 차단한 후, 밸브가 열려 있을지 닫혀 있을지는 밸브의 설치 방향과 상하류의 압력 차이에 따라 결정됩니다.압력 차이가 안정적이라면, 밸브가 위에서 아래로 열릴 때는 닫히고, 아래에서 위로 열릴 때는 밀려나 올라갑니다.압력 차이가 시간에 따라 크게 변하면, 밸브가 때로는 열리고 때로는 닫힐 수 있습니다.
Reply #32016-03-25
글쓴이의 설명으로 보면, 프로그램 제어 밸브는 이중 작용 실행 기구인 것 같습니다.공기가 끊길 때, 밸브는 원래 위치에 유지되어야 합니다.
Reply #42016-03-25
이론적으로는 고장 시의 위치를 유지하지만, 파이프 내부에 압력이 있어 밀려나게 됩니다.점검할 때는 먼저 한계를 설정하는 방법을 찾는 것이 가장 좋습니다.
Reply #52016-03-25
만약 그냥 공기 공급원을 직접 끊는다면.원격 조작으로 가스 공급을 끊는 것이 아니라면.밸브 홀은 반드시 원래 위치를 유지해야 하며, 가스 공급 밸브를 직접 차단할 경우 열려 있든 닫혀 있든 배기를 해야 합니다.실린더 내의 공기압이 빠져나가지 않으며, 밸브는 정상 작동 시와 같습니다.파이프 내 압력의 영향은 크지 않습니다.원위치 유지
Reply #62016-03-25
만약 그냥 공기 공급원을 직접 끊는다면.원격 조작으로 가스 공급을 끊는 것이 아니라면.밸브 홀은 반드시 원래 위치를 유지해야 하며, 가스 공급 밸브를 직접 차단할 경우 열려 있든 닫혀 있든 배기를 해야 합니다.실린더 내의 공기압이 빠져나가지 않으며, 밸브는 정상 작동 시와 같습니다.파이프 내 압력의 영향은 크지 않습니다.원위치 유지
Reply #72016-03-25
밸브가 열렸고, 공기 공급원은 없었습니다. 파이프라인에 압력이 있어서 밸브가 밀려 올라갔습니다. 시험 결과입니다
Reply #82016-03-25
주로 묻고 싶은 것은, 공기 공급이 중단된 후에 파이프라인 내의 압력이 밸브를 열거나 닫게 만들지 않을지 하는 것입니다
Reply #92016-03-25
왜 이런 걸까요? 무엇이 큰 영향을 미치는 걸까요? 바람의 압력 원리라든가, 파이프라인의 압력이 왜 이렇게 낮은 걸까요?
Reply #102016-03-25
왜 밀려나는 걸까, 그리고 흐름과는 어떤 관계가 있을까?
Reply #112016-03-25
밸브 본체/밸브 코어의 형태를 보고, 앞뒤의 압력 차를 견딜 수 있는지 확인해야 합니다...

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.