난방 판형 열교환기 내부 누수 문제 —— 신입 질문입니다!!

2016-03-25View Original

Thread Content

온수를 공급하는 워터-워터 판형 열교환기에 내부 누수가 발생할 경우(판형 열교환기가 1차 및 2차 네트워크와 연결된 경우), 열교환기의 양단 입구와 출구의 유량, 온도, 압력, 그리고 수펌프(특히 2차 네트워크용 펌프)의 유량, 헤드, 전류와 같은 파라미터들은 어떻게 변화하게 될까요?; 만약 증기-물식 판형 열교환기라면 그 파라미터들은 어떻게 변할까요? 증기가 물측으로 들어갈까요? 2단계 네트워크(물측)에서 압력 변동이 발생할까요? 아니면 증기가 온도가 낮은 물에 흡수될까요? 물측에서는 온도나 유량 등에 비교적 큰 변화가 있을 뿐일까요?;물이 증기 측으로 들어갈 가능성이 있을까요?
Reply #22018-08-27
판형 열교환기의 내부 누수는 대부분 판에 구멍이 생기는 것으로, 양쪽 매체의 유량에는 큰 영향을 주지 않지만 압력에는 뚜렷한 변화가 생깁니다.탄산음료 열교환의 경우 응축수 배출구가 대부분 개방형 시스템이기 때문에 내부 누수가 발생하면 2차측의 액체가 쉽게 1차측으로 들어가 응축수가 오염됩니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.