전문가님의 조언을 부탁드립니다!

2016-03-25View Original

Thread Content

저는 초보자입니다. 선생님들의 조언을 부탁드립니다!저희 회사의 현장용 EJA 듀얼 플랜지형 캐피라리 레벨 트랜스미터인데, 설치상의 문제로 인해 지시값이 0위치에 오지 않습니다. 측정 범위는 0-11KPa이지만, 값을 -3-8KPa로 조정하면 0으로 표시됩니다. DCS에서 설정된 측정 범위는 0-11KPa인데, 이를 -3-8KPa로 변경해야 할까요?이동하지 않고 그대로 0점을 조정해도 될까요?선생님들의 조언을 부탁드립니다!감사합니다!
Reply #22016-03-25
설치가 끝나면 그냥 제로점을 조정해주기만 하면 돼요
Reply #32016-03-25
이중 플랜지형 센서를 사용하여 액위를 측정할 때 원점 조정을 하는 것은 정상적인 현상입니다. DCS에서는 액위 범위를 0~100% 또는 0~?로 설정할 수 있습니다미만으로도 됨
Reply #42016-03-25
DCS에 설정된 범위는 0-11KPa이며, 계기의 범위도 0-11KPa입니다.영점 보정을 설치하면 됩니다
Reply #52016-03-26
DCS를 이전해도 범위를 바꿀 필요 없어요! 현장에 설치가 끝나면 바로 제로링도 가능해요!전부 문제없어요!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.