HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

촉매점화로, 두 대의 건조기가 있는 마을

2016-03-25View Original

Thread Content

여러분께 여쭙고 싶습니다. 촉매 점화로를 사용하여 건조할 때, 연료로는 연료유를 사용하는지 아니면 연료가스를 사용하는지요.연료 가스를 사용할 경우, 불꽃이 꺼지면 시스템 내에 엄청난 양의 연료 가스가 쌓여 폭발 한계에 도달할 수 있지 않을까요?
Reply #22016-03-26
일반적으로 먼저 연료 가스를 사용하며, 온도가 건조기의 요구 수준에 도달하면 석유 화염을 사용하지 않습니다. 그렇지 못할 경우 적당히 석유 화염을 사용할 수 있지만 과열을 철저히 방지해야 합니다. 만약 연료 가스 공급이 중단되어 불이 꺼지면 즉시 다시 불을 붙이지 말고 가스 샘플을 채취한 후 기준에 부합하면 그때 불을 붙여야 합니다
Reply #32016-03-26
기름과 가스 사용 방법은 위에서 자세히 설명되어 있습니다. 난로의 불이 꺼지면 반드시 연료 가스 밸브를 닫고, 난로 내부의 폭발성 가스 함량을 확인해야 합니다. 기준에 부합하면 다시 불을 켜면 됩니다.장시간 계속 공급되고 즉시 차단되지 않으면, 폭발의 한계에 도달할 가능성이 있습니다.
Reply #42016-03-26
분명히 많은 양의 연료 가스가 있을 테니, 바로 점화할 수는 없습니다. 올바른 방법은 공기나 증기를 이용해 먼저 가스를 제거한 다음에야 다시 점화하는 것입니다.
Reply #52016-03-26
액화가스를 사용할 때는 갑작스러운 꺼짐을 방지하기 위해 현장에 반드시 담당자가 상주해야 합니다.
Reply #62016-03-26
장명등은 없나요?장명등이 연료 가스 누출 문제를 해결할 수 있을까요?
Reply #72016-03-26
어떤 난로든, 불을 끈 후에는 엄밀히 말해 공기나 질소로 대체한 다음에야 다시 불을 붙일 수 있습니다! 집에 있는 석탄 난로는 그렇게 복잡할 필요가 없어요. P
Reply #82016-03-27
보조 연소실로서는 먼저 연료 가스를 점화한 다음, 상태가 안정되면 온도에 따라 1차 및 2차 공기량과 연소유 압력을 적절히 조절하고, 유연소 방식으로 불꽃의 색깔을 확인하여 충분히 연소되고 있는지 확인해야 합니다.만약 불이 꺼진다면 즉시 연료 가스를 차단하고, 5분 후에 다시 연료 가스를 공급해 주세요.
Reply #92016-03-27
일반적으로 가스 불을 켜고, 만약 불이 꺼지면 즉시 공기로 불을 다시 틀어주며, 분석 결과가 양호하면 다시 불을 켭니다.
Reply #102016-03-27
네, 제가 사용하는 장치는 액화가스를 가열하여 기화시키는 방식입니다. 불꽃이 꺼지면 엄청난 양의 연료가스와 주공기가 혼합되어 폭발할 수 있는 한계에 도달하게 됩니다. 그러므로 1차 공기와 2차 공기의 비율을 적절히 조절해야 하며, 동시에 전문 인력이 상시 감독을 해야 합니다. 불꽃의 색깔에 따라 1차 공기와 2차 공기의 비율을 조절해야 합니다!
Reply #112016-03-28
매번 작업을 시작할 때는 반드시 전담 인원이 지켜보며, 문제가 발생하면 즉시 조치해야 합니다!
Reply #122016-03-29
이것은 반드시 필요합니다. 현장 감독자는 함부로 자리를 떠서는 안 되며, 엔진이 꺼지는 것을 발견하면 즉시 가스와 디젤을 차단해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.