【위험 작업 기초 지식】 임시 전기 사용 작업의 기술적 요구사항
Thread Content
포럼에서 전문적인 “기초 지식” 습득을 장려하는 공지에 따라, 제가 하는 업무의 실제 상황을 고려하여 위험한 작업을 수행할 때 필요한 기술적 요구사항에 관한 기초 지식을 정리해 보았습니다. 먼저 제가 직접 한 번 공부해본 다음, 그 내용을 정리하여 여러분과 공유하고자 합니다.내용은 제 업무 실제 상황을 바탕으로 정리한 것이므로, 기준이나 규범에 차이가 있을 수 있습니다. 부족한 점이 있다면 양해와 지적을 부탁드립니다.제7기: 임시 전기 사용 작업 기술 요구사항, 많은 분들이 조언과 추가 의견을 주셨습니다. 댓글 남겨주시기 바랍니다! 임시용전 작업 기술 요구사항 1. 정의 1) 임시용전: 임시용전이란 생산 설비나 생산 구역 내에서 기반 시설 건설, 점검·수리, 기술적 조치 및 일상적 유지보수를 위해 사용되는 임시적인 전력 사용을 말한다.임시 전기 사용은 두 가지 위험 등급의 작업으로 나뉩니다: a) 3등급 임시 전기 사용 작업: 전기 설비 전체 중 단 한 곳이라도 4등급 이상의 화재 관리가 필요하거나, 전기 장비의 용량이 50kW 이상이거나, 전기 장비의 수가 5대 이상인 경우입니다. b) 1급 및 2급 임시 전력 사용 작업: 3급을 제외한 나머지 경우는 모두 1급 또는 2급 임시 전력 사용 작업에 해당합니다.2. 임시용 전기 회로란, 표준적으로 구성된 콘센트, 연결선, 소켓이 포함된 전용 배선대 및 배선판 외에, 케이블, 전선, 전기 스위치, 장비 등을 포함한 모든 임시적인 용도로 사용되는 전기 회로를 말합니다.3. 휴대용 전동공구의 1등급 공구란, 감전 방지 보호가 기본 절연, 이중 절연, 강화 절연에만 의존하는 것이 아니라, 추가적인 안전 조치도 포함된 공구를 말합니다. 즉, 만져진 전도부분을 장비 내의 고정된 배선의 보호 장치(접지)와 연결함으로써, 기본 절연이 손상되더라도 그 전도부분이 유전체가 되는 것을 방지하는 것입니다.접지 단자와 접지 커넥터를 갖춘 이중 절연 및/또는 강화 절연을 가진 도구도 I등급 도구로 간주됩니다.제2류 도구란, 감전 방지 보호가 기본 절연에만 의존하는 것이 아니라, 이중 절연이나 강화 절연과 같은 추가적인 안전 조치에도 의존하며, 보호 접지가 없어도 되고 설치 조건에도 구애받지 않는 도구를 말합니다.그 기본 형태는 다음과 같습니다: ① 절연 재질로 된 외장형으로, 이는 튼튼하고 거의 연속적인 형태의 절연 외장을 가지고 있습니다;②금속 외장형으로, 기본적으로 연속된 금속 외장을 가지며 전부 이중 절연을 사용하고, 이중 절연을 적용하는 것이 명백히 불가능한 부품들에만 강화 절연을 적용한다;③절연 재료와 금속 외장의 조합형. III류 도구란, 감전 방지 보호 기능이 안전 저전압 공급에 의존하며, 도구 내부에서는 안전 저전압보다 높은 전압이 발생하지 않는 도구를 말합니다.소위 안전 특저전압이란, 도체 간 및 도체 대 지면 간의 전압이 42V를 초과하지 않고, 무부하 시 전압이 50V를 초과하지 않는 전압을 말합니다. 二、기본 요구사항 1. 생산 구역 내의 비방폭형 사무 공간(배전실 및 캐비닛실 포함)에서, 표준에 따라 일괄적으로 구성된, 플러그와 연선, 소켓이 장착된 전용 접속대 및 접속판, 고정형 소켓, 소켓 박스를 사용하는 경우에는 임시 전력 사용 허가를 받을 필요가 없습니다.신규 건설, 개축, 확장 프로젝트 구역 내의 임시 전력 사용은 해당 프로젝트를 관리하는 기관이 『건설 현장의 임시 전력 사용 안전 기술 규범』(JGJ46-2012)에 따라 관리한다.위에 언급된 경우를 제외한 그 밖의 임시 전력 사용은 모두 임시 전력 사용 절차를 거쳐야 합니다.2. 임시 전력 사용 시에는 관련된 전기 안전 관리, 설계, 설치, 검수 등의 표준 규정을 준수해야 합니다. 가동 중인 생산 설비나 탱크 구역, 그리고 화재나 폭발 위험이 있는 장소에서는 일반적으로 임시 전원을 연결하는 것이 허용되지 않습니다. 반드시 필요한 경우에는 임시 전력 사용 허가를 받는 동시에, 관련 규정에 따라 화염 작업 허가도 함께 받아야 합니다.3. 임시 전기선로의 설치, 수리, 철거 작업을 하는 인원은 반드시 유효한 전기작업 자격증을 소지해야 하며, 규정에 따라 개인 보호 장비를 착용하고 감독자의 지도를 받아야 합니다.임시 전원을 함부로 분리하거나 연결하는 것을 엄격히 금지합니다.4. 스위치에 임시 전력선을 연결하거나 분리하거나, 배전박스나 스위치박스를 정기적으로 점검하거나 수리할 때는, 그 상위 단계에 있는 해당 전원 차단 스위치를 끄고 잠가야 합니다. 또한 “전원을 켜지 마세요. 작업 중입니다”라는 표지판을 부착해야 하며, 반드시 절연된 상태에서 작업을 진행해야 합니다.5. 임시 전력 장비 및 임시 건축물 내의 전원 콘센트에는 누전 차단기를 설치해야 하며, 사용하기 전마다 테스트 버튼을 이용하여 점검해야 합니다.6. 각종 이동식 배터리 및 외부에 준비된 전원 장치는 전력망에 연결할 수 없습니다.동력 및 조명 회로는 별도로 설치해야 합니다.7. 임시 전력 사용자는 함부로 전력 부하를 늘리거나, 전력 사용 장소나 용도를 변경해서는 안 됩니다. 만약 이러한 행위가 발생하거나 발견될 경우, 전력 공급업체는 즉시 전력 공급을 중단해야 합니다.8. 임시 전력용선은 공급 전압 등급과 용량에 맞게 올바르게 사용되어야 하며, 사용되는 전기 부품들은 **규격 표준의 요구사항을 충족해야 합니다. 또한 임시 전력 설비의 시공 및 설치는 전기 시공 규범에 따라 이루어져야 하며, 접지도 철저히 이루어져야 합니다.임시 전력선로와 전기 장비의 설계 및 선정은 해당 폭발 위험 구역의 분류 기준을 충족해야 합니다.9. 임시 전력을 사용하는 동안, 해당 사용 기관은 매일 최소 한 번 이상 순회 점검을 실시하여 임시 전력 공급 및 사용에 필요한 설비가 제대로 작동하는지 확인해야 합니다. 또한, 발생할 수 있는 위험 요소들과 그로 인해 작업자들에게 미칠 영향도 반드시 파악해야 합니다;작업 구역의 환경에 익숙해지면 이상 상황을 처리할 수 있습니다;전력 공급 기관의 전기 전문 인력은 안전 조치가 제대로 이행되고 있는지 확인하고 감독해야 하며, 안전 조치에 문제가 있을 경우 작업을 일시 중단할 수 있다;심각한 위험이 존재하거나 안전을 위협하는 긴급 상황이 발생할 경우, 즉시 전력을 차단할 수 있으며, 동시에 관련 당사자들에게 통보해야 합니다.10. 임시 전기 연결선을 해체할 때는 누가 연결했으면 그 사람이 해체해야 하며, 반드시 기록을 남겨두어야 합니다.임시 전력 사용이 끝난 후, 전력 공급 업체는 현장을 전면적으로 안전 점검해야 합니다.11. 전력을 사용하는 단위는 전력 사용 기간 동안 전력 공급 업체 및 해당 지역 관리자의 감독을 받아야 한다.임시 전기 사용 단위는 자신들이 사용하는 전기 장비 및 배선이 온전하고 신뢰할 수 있도록 반드시 보장해야 한다.임시용 전기선로의 순회 점검 및 유지보수는 임시용 전기를 사용하는 단위가 담당하며, 문제가 발견되면 즉시 처리해야 한다.처리할 능력이 없을 경우, 즉시 보고하여 전력 공급 업체에 처리를 맡겨야 하며, 동시에 적절한 안전 예방 조치를 취해야 합니다.12. 임시 전력 사용자가 배선 및 전력 장비를 제대로 관리하지 않거나 규정을 위반하여 전선에 문제가 생기면, 그로 인해 일부 지역의 전력 공급이 중단되고 생산에 차질이 생기거나 인명 피해가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우에는 임시 전력 사용자가 그에 상응하는 책임을 져야 합니다.13. 생산 설비가 가동될 때, 임시 전력은 일반적으로 배전실의 배전함에 직접 연결하는 것이 적절하지 않습니다. 특별한 경우에는 해당 기관의 관리 부서의 승인을 받은 후에야 배전실의 배전함에 연결할 수 있습니다;생산 설비가 정비를 위해 가동이 중단된 기간 동안, 야외 스위치의 용량이 정비에 필요한 전력 공급을 감당할 수 없는 경우에는 배전함을 통해 직접 전력을 공급받을 수 있습니다. 이 경우 2등급 위험도의 임시 전력 사용으로 처리되며, 그 유효 기간은 72시간까지 연장될 수 있습니다.14. 시공 현장의 임시 전력 공급을 위한 전용 전원의 중성점은 직접 지면에 연결된 220/380V 3상 4선식 저전압 전력 시스템이어야 하며, 다음과 같은 규정을 준수해야 합니다: a) 3단계 배전 시스템을 사용해야 함;b) TN-S 접지 보호 시스템 채택;c) 2단계 누전 보호 시스템을 채택합니다.15. 시공 현장의 임시 전력 사용은 본 규범의 규정을 준수해야 할 뿐만 아니라, **현행의 관련 강제적 표준들의 규정도 준수해야 한다.삼. 시공 조직 1. 임시 전력 사용 장비가 5대 이상(5대 포함)이거나, 장비들의 총 용량이 50kW 이상(50kW 포함)인 경우, 임시 전력을 사용하는 단위는 별도의 임시 전력 사용 계획과 비상 대응 계획을 수립해야 한다(장비의 정비를 위한 가동 중단의 경우는 제외).2. 임시용전 계획의 수립 및 변경 시에는 임시용전을 사용하는 단위의 전기공학 기술 인력이 이를 작성해야 하며, 공급업체의 관련 부서의 심사와 공급업체의 기술 책임자의 승인을 받은 후에 시행되어야 한다.임시 전력 사용 계획을 변경할 때는 관련 도면 자료를 보충해야 합니다.넷, 임시 전력선의 안전 요구사항 1. 모든 임시 전력선은 내전압 등급이 500V 이상인 절연선을 사용해야 합니다.시공 케이블은 모든 작업 심선을 포함해야 합니다.단상 전기 장비는 3핵심 케이블을 사용해야 하며, 3상 동력 장비는 4핵심 케이블을 사용해야 합니다. 3상 4선식 배전 시스템의 케이블 라인 및 동력과 조명 기능이 통합된 배전함(판)의 경우에는 5핵심 케이블을 사용해야 합니다.2. 임시 전력 공급 설비나 현장용 전기 설비에는 반드시 누전 차단기를 설치해야 합니다;이동식, 핸드헬드 전동공구에는 별도의 전원 스위치와 누전 보호기가 있어야 한다.모든 임시 전력 사용 시에는 접지 보호 장치를 반드시 설치해야 하며, 접지 저항값은 《건설 현장의 임시 전력 사용 안전 기술 규범》(JGJ46-2012)의 요구사항을 충족해야 합니다. 또한, 접지선과 접속선은 분리하여 설치해야 합니다.3. 전력 공급 순서는 다음과 같습니다: 총배전함—분배전함—스위치박스(상위 단계의 과부하 보호 전류는 하위 단계보다 커야 합니다).정전 조작 순서는 스위치 박스—분배 전원 박스—총 배전 박스이며, 긴급 상황은 예외입니다.4. 배전반은 깨끗하게 유지되어야 하며, 접지도 잘 되어 있어야 합니다.5. 모든 임시 배전박스에는 전압 표시와 위험 표시가 반드시 부착되어야 합니다.실외의 임시 전력 분배판 및 상자에는 안전 자물쇠가 설치되어야 하며, 열쇠는 해당 분배함(판)을 관리하는 단위의 현장 책임자가 보관해야 한다;방우, 방습 조치가 되어 있습니다.배전함, 스위치, 용접기와 같은 전기 장비로부터 15m 이내에는 가연성, 폭발성, 부식성 등의 위험한 물건들을 보관해서는 안 됩니다.6. 배전박스(판)와 스위치박스는 정확하고 단단하게 설치되어야 합니다.고정형 배전박스(판), 스위치박스의 중심점과 지면 사이의 수직 거리는 1.4~1.6m가 되어야 합니다.이동식 배전박스(판), 스위치박스는 튼튼하고 안정적인 지지대에 설치되어야 하며, 그 중심점과 지면 사이의 수직 거리는 0.8~1.6m가 적당합니다.7. 모든 임시용 전력 분배함 및 스위치 박스는 임시용 전력을 사용하는 기관의 전기 전문가에 의해 점검을 거쳐 적합하다고 판정된 후에야 사용할 수 있습니다. 또한, 임시용 전력선로가 이동되거나 옮겨진 경우에도 다시 한 번 점검을 해야 합니다.8. 임시 전력용선의 자동 스위치와 퓨즈는 안전한 전력 사용 기준을 충족해야 하며, 함부로 크기를 조절해서는 안 됩니다. 또한 다른 금속선으로 퓨즈를 대체하는 것도 금지됩니다.9. 임시 전원을 사용하지 않을 때는 연결 지점에서 전원을 차단하고 자물쇠로 잠근 뒤, “절대 켜지 마세요. 작업 중입니다”라는 표지판을 부착해야 합니다.전력 공급 중단은 반드시 전담 인원이 담당해야 합니다.임시 전력선을 이전하거나 옮길 때는 먼저 전원을 차단하고 자물쇠로 잠가야 합니다.다섯, 임시 전력선로의 요구사항 1. 공중에 설치할 경우 다음과 같은 요구사항을 충족해야 한다: a) 공중선로는 전용 전주나 지지대에 설치되어야 하며, 나무, 작업대 및 임시 시설 위에 설치하는 것은 엄격히 금지된다;b) 공중선로에서는 접속을 해서는 안 되며, 반드시 접속해야 하는 경우에는 구조적 지지를 설치하여 접속부가 잡아당김이나 인장력을 받지 않도록 해야 한다;c) 임시 공중선의 최대 아크드롭과 지면 사이의 거리는, 공사 현장에서는 2.5m 이상이어야 하며, 자동차 도로를 통과할 때는 5m 이상이어야 합니다;d) 크레인과 같은 대형 장비가 드나드는 구역에서는 공중 배선을 사용할 수 없다.2. 케이블 라인은 지면에 직접 설치되어서는 안 되며, 시공로나 압력을 받을 수 있는 경로상에서는 반드시 보호 조치를 취해야 하고, 물에 잠겨서도 안 됩니다.3. 케이블 라인은 지하에 매설되어야 하며, 기계적 손상이나 물질적 부식을 피해야 합니다. 다음과 같은 요구사항을 충족해야 합니다: a) 지하에 매설된 케이블의 경로에는 방향 표시와 안전 표지가 설치되어야 합니다;b) 케이블 유형은 설치 방식과 환경 조건에 따라 선택해야 합니다;c) 케이블을 직접 지하에 매설할 때의 깊이는 0.7m 이상이어야 합니다;d) 지중 케이블의 접속부는 지상에 있는 접속함 안에 설치되어야 하며, 해당 접속함은 방수·방진·기계적 손상으로부터 보호될 수 있어야 하고, 또한 가연성·폭발성·부식성이 있는 장소로부터 멀리 떨어져 있어야 한다;e) 시공이 이루어질 수 있는 구역에 설치하는 것을 피한다.4. 건물, 구조물, 도로를 통과하거나, 기계적 손상이나 화학적 부식에 취약한 장소를 지날 때, 또는 지면에서 2m 높이부터 지하 0.2m 깊이까지의 구간에서는 반드시 보호 케이싱을 설치해야 합니다. 보호 케이싱의 내경은 케이블의 외경의 1.5배 이상이어야 합니다.5. 임시 전력선이 고온, 진동, 부식, 물웅덩이, 방폭 구역, 기계적 손상과 같은 위험이 있는 곳을 지나거나 장비가 설치된 구역을 통과할 때에는 연결부가 있어서는 안 되며, 적절한 보호 조치를 취해야 한다.六、임시 전기 장비의 안전한 사용 요구사항1. 이동식 도구나 손으로 조작하는 도구와 같은 전기 장비들에는 각각의 전원 스위치가 있어야 합니다. 반드시 “하나의 기기에 하나의 스위치와 하나의 보호 장치”를 적용해야 하며, 두 대 이상의 전기 장비(콘센트 포함)가 동일한 스위치를 공유하는 것은 엄격히 금지됩니다.2. 수중이나 습한 환경에서 전기 장비나 전동 공구를 사용할 경우, 작업 전에는 임시 전력 사용 단위의 전기 전문가가 그 장비의 절연 상태를 반드시 검사해야 합니다. 동작 중인 부품과 케이스 사이의 기본 절연값은 2MΩ 이상이어야 하며, 강화 절연값은 7MΩ 이상이어야 합니다. 이러한 기준을 충족하지 못하는 장비는 사용해서는 안 됩니다.3. 잠수 펌프를 사용할 때는 반드시 누전 보호 스위치를 설치해야 하며, 모터와 연결 부위의 절연 상태가 양호한지 확인해야 합니다. 잠수 펌프에서 나오는 케이블과 스위치 사이에는 연결 부위가 있어서는 안 되며, 비금속 재질의 펌프 당기는 줄도 반드시 설치해야 합니다.가연성 및 폭발성이 있는 장소에서는 잠수 펌프의 사용이 엄격히 금지됩니다.4. 휴대용 전동공구를 사용할 때는 다음과 같은 안전 요구사항을 준수해야 합니다: a) 공구의 외장, 손잡이, 플러그, 스위치, 전선 등이 손상되지 않았으며, 라벨이 명확하게 표시되어 있고, 각종 보호 커버(판)가 제대로 장착되어 있어야 합니다;b) 공구의 부하선은 기후에 강한 고무 외피를 가진 구리심 소프트 케이블을 사용해야 하며, 연결부는 있어서는 안 된다.c) 일반 작업장에서는 II류 도구를 사용해야 한다;제1류 도구를 사용할 경우, 정격 누전 동작 전류가 15mA 이하이고 동작 시간이 0.1초 이하인 누전 보호기를 설치해야 합니다.d) 습한 작업장이나 금속 구조물과 같이 전도성이 우수한 작업장에서는 II류 또는 III류 도구를 사용해야 합니다.e) 보일러, 금속 용기, 파이프라인 등과 같은 작업장에서는 Class III 도구를 사용하거나, 전기 회로에 정격 잔류 동작 전류가 30mA 이하인 누전 차단기가 장착된 Class II 도구를 사용해야 합니다.Ⅲ류 도구용 안전 절연 변압기, Ⅱ류 도구용 누전 보호기, 그리고 Ⅱ류 및 Ⅲ류 도구용 전원 제어 박스와 전원 결합기 등은 반드시 작업장 밖에 설치해야 합니다.작업 과정 중에는 외부에서 감독하는 사람이 있어야 합니다.5. 임시 조명은 다음과 같은 안전 요구사항을 충족해야 합니다: a) 현장 조명은 해당 구역에서의 안전한 작업을 위한 적절한 조도, 방폭 기능, 방수 기능 등을 갖추어야 합니다;b) 우발적인 접촉이나 파손을 방지하기 위해 적절한 조명기구와 보호 커버가 달린 소켓을 사용한다;c) 비전도성 재료를 사용하여 전선을 매달기;d) 행등의 전원 전압은 36V를 초과하지 않으며, 전구 외부에는 금속 보호 커버가 있다;e) 습하고 전기가 흐를 수 있는 곳에서는 조명용 전원의 전압이 24V를 초과해서는 안 되며, 특히 습한 곳이나 전도성이 좋은 바닥, 보일러나 금속 용기 내부에서는 조명용 전원의 전압이 12V를 초과해서는 안 됩니다.6. 임시 전력 공급용 회로에는 반드시 적절한 스위치와 퓨즈가 설치되어야 하며, 각 단계의 보호 장치도 제대로 갖추어져 있어야 합니다. 그 외의 관련 요구 사항들은 『건설 현장의 임시 전력 사용 안전 기술 규범』(JGJ46-2012)을 준수해야 합니다.
7. 용접 기계를 사용할 때는 다음과 같은 안전 요구 사항을 준수해야 합니다: a) 용접 기계는 비가 오지 않고 건조하며 환기가 잘 되는 곳에 설치되어야 합니다.용접 현장에는 가연성, 폭발성 물품이 있어서는 안 됩니다.b) 교류 아크 용접기 변압기의 1차 측 전원선의 길이는 5m를 초과해서는 안 되며, 전원 연결 부분에는 반드시 보호 커버가 설치되어야 합니다.발전기식 직류 용접기의 컨버터는 정기적으로 점검하고 관리해야 하며, 발생할 수 있는 이상한 스파크를 제거해야 합니다.c) 용접 기계의 스위치 박스에 장착된 누전 보호기는 반드시 《건설 현장의 임시 전력 사용 안전 기술 규범》(JGJ46-2012)의 요구사항을 충족해야 합니다.교류 용접 기계에는 2차측 감전 방지 보호장치를 장착해야 한다.d) 용접 기계의 2차선으로는 방수 고무 외피를 가진 구리심 연질 케이블을 사용해야 하며, 케이블의 길이는 30m를 초과해서는 안 됩니다. 또한, 2차선의 접지선으로 금속 부품이나 구조용 철근을 사용해서는 안 됩니다.e) 용접 기계를 사용하여 용접할 때는 반드시 보호 장비를 착용해야 합니다.야외에서 비가 오는 상황에서 용접 작업을 하는 것은 엄격히 금지됩니다.8. 이동식 발전기 시스템의 접지는 전력 변압기 시스템의 접지 요구사항을 준수해야 합니다.다음과 같은 경우에는 별도의 접지 보호가 필요하지 않습니다: 1. 이동식 발전기와 전자기기가 동일한 금속 구조물에 고정되어 있으며, 다른 장비에 전력을 공급하지 않을 때. 2대를 초과하지 않는 전기 장비의 경우, 전용 이동식 발전기를 사용하여 전력을 공급할 수 있습니다. 단, 전력 공급 장비와 전기 장비 사이의 거리는 50m를 초과해서는 안 되며, 또한 전력 공급 장비와 전기 장비의 금속 외장체들 사이에는 안정적인 전기적 연결이 이루어져야 합니다.7. 라벨 및 표시 5.8.1 모든 임시 전력용 스위치에는 라벨을 부착해야 하며, 해당 전력 공급 회로와 임시 전력 장비가 무엇인지 명시되어야 한다.5.8.2 모든 스위치 박스와 배전 박스(배전판)에는 안전 표시가 있어야 합니다.1급 임시 배전함은 설치된 구역 내에서 전기를 사용할 때 울타리나 경계 테이프로 경고를 해야 합니다.