개방밸브를 폐쇄밸브로 변경

2016-03-27View Original

Thread Content

밸브 코어를 정상적으로 설치하고, 박막식 조절 가스개밸브를 가스닫기형 밸브로 변경하는 방법에는 어떤 것들이 있을까?
Reply #22016-03-27
자신이 직접 구현하는 것은 불가능해요. 실린더를 수정해야 하거든요
Reply #32016-03-27
실행 기구의 양방향 작용을 변경함으로써만 실현할 수 있다
Reply #42016-03-28
현재의 공압식 밸브는 작동 방식을 변경하려면 밸브 제조업체가 수정해 주거나, 새로운 밸브를 직접 주문해야 합니다.
Reply #52016-03-28
이론적으로는 실린더의 흡기 및 스프링을 수정하거나, 밸브 핵심과 밸브 시트를 수정해야 한다.정작용 방식 실린더 + 정작용 방식 밸브 시트 또는 역작용 방식 실린더 + 역작용 방식 밸브 시트.
Reply #62016-03-28
밸브 포지셔너 안의 캠 방향을 바꾸면 요구 사항을 충족할 수 있을까요?
Reply #72016-03-28
신호를 변경할 수 있습니다. 4밀리암페어는 완전히 열린 상태에 해당하고, 20밀리암페어는 완전히 닫힌 상태에 해당합니다
Reply #82016-03-28
이 요구 사항은 밸브 제조업체에 명확히 전달해야 합니다. 밸브의 개폐 방식은 이미 설계가 완료되어 있으며, 출하된 이후에는 변경할 수 없습니다.
Reply #92016-03-28
막 머리의 방향을 바꿔주세요. 안쪽에는 지지할 만한 것이 필요한데, 구체적인 사항은 제조업체에 문의하시면 안내해 드릴 것입니다.하단 공기 유입을 상단 공기 유입으로 변경했고, 공구의 밸브도 수정했습니다.
Reply #102016-03-29
정밀도를 더 정확하게 조절하기 위해, 공장에 가져가서 수정하는 것이 좋습니다. 수정한 후에는 전기식 포지셔너를 다시 보정해 주어야 하며, 계측기의 공기 공급관도 변경해 주어야 합니다. 현장에서 직접 교체하려면 관련된 부품들이 너무 많습니다
Reply #112016-03-30
조절밸브를 현장에서 FC나 FO로 변경할 수 있는지는 밸브의 상태에 따라 달라집니다. 일부 밸브의 경우는 실행기구를 뒤집어서 장착하기만 하면 쉽게 변경할 수 있습니다. 하지만 어떤 밸브들은 그렇게 하는 것이 어렵고, 또 다른 밸브들은 실행기구를 교체해야만 합니다. 결론적으로, 제조업체에 문의해봐야 합니다. 모든 밸브를 수정할 수 있는 것은 아니며, 모든 제조업체가 수정할 수 있는 것도 아닙니다.바꿀 수 있을지는 집행 기관의 상황에 달려 있습니다.
Reply #122016-03-30
주로 멤브레인 헤드의 구조를 보며, 일반적으로 밸브 스틱을 교체해야 합니다
Reply #132016-03-30
14층 말이 맞아. 작동 장치의 멤브레인 헤드는 반드시 교체해야 합니다. 단지 작동 형태만 변경하고 싶다면, 포지셔너와 DCS 신호도 변경할 수 있습니다. 하지만 가스 개방형/가스 차단형은 안전 요구사항에 따라 결정되는 것이며, 단순히 제어하기 편리하다는 이유로 정해지는 것은 아닙니다. 갑작스럽게 전원이나 가스 공급이 끊겼을 때, 잠금 밸브가 없으면 가스 차단 밸브는 완전히 열리고 가스 개방 밸브는 완전히 닫히게 됩니다. 이는 공정상의 안전 요구사항에 부합하기 위함입니다. 그러니 제조사에 연락하여 수정하는 것이 가장 좋습니다.
Reply #142016-03-30
일부 밸브는 수정이 가능하며, 스프링과 다이어프램의 위치를 바꾸거나, 공기 유입구를 아래에서 위로 바꾸는 것으로 공구를 수정했음을 나타냅니다....
Reply #152016-04-05
KOSO 밸브는 공기 유입 방식을 변경하며, 필름의 방향도 조절합니다
Reply #162016-04-05
이것은 멤브레인 헤드의 구체적인 구조를 보고 판단해야 합니다. 일부는 수정이 가능하며, 스프링과 멤브레인의 위치를 바꿔야 할 수도 있습니다. 멤브레인 헤드에는 철판이 있어서 그 위치도 바꿔야 하므로, 가능하다면 제조업체에 문의하는 것이 가장 좋습니다!공압식 볼밸브가 조금만 더 수정되면 좋겠어요!
Reply #172016-06-20
:P는 간단합니다. 막헤드 안의 막과 스프링의 위치를 바꾸고, 막을 고정하는 푸시로드의 길이를 늘리기만 하면 됩니다
Reply #182016-06-20
기개기관은 언제 사용하는 건가요? 연동 기능을 사용할 경우 DCS를 통해 강제로 조작할 수 있다고 하는데, 맞는지 모르겠습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.