Thread Content
해우 여러분, 안녕하세요. 제게 질문이 있습니다. 현장에 탱크가 하나 있는데, 현장의 7도 냉각수 공급관에서 이 탱크로 파이프라인을 연결해야 합니다. 이제 이 파이프라인에 압력계 밸브를 설치하여 탱크 내의 액체 수위를 조절해야 하는데, 이 탱크에는 현장용 액위계가 없습니다. 다만 압력 변환기의 신호가 DCS로 전송됩니다. 그렇다면 어떤 유형의 압력계 밸브를 설치해야 하며, 이 밸브를 열고 닫는 신호는 어떻게 주어야 할까요?감사합니다(저는 계측 분야 전문가가 아닌데, 지금 상사님이 간단한 도면을 그려보라고 하셔서요).모두들 여쭤보고 싶습니다.)
송신기는 액위 신호인가요?만약 가능하다면, 높고 낮은 액위에 따라 밸브가 자동으로 열리고 닫히도록 할 수 있습니다
송신기는 유위 신호인데, 신호를 전송하는 계측 밸브인가요?공압 밸브를 사용할까요, 아니면 전자식 밸브를 사용할까요?감사합니다
만약 용기가 열려 있는 형태라면, 압력 변환기 하나만으로도 액위를 측정할 수 있습니다(단, 압력 변환기가 설치된 위치보다 위쪽 부분에 대해서만 해당됩니다). 공기 배관이 있다면 공압 밸브를 사용할 수 있고, 그렇지 않다면 전동 밸브를 선택할 수 있습니다. 일반적으로는 센서에서 신호를 계측용 밸브(*흔히 조절 밸브라고 함)로 전송하는 것이 아니라, 별도로 DCS 제어 출력 모듈에 연결해야 합니다.일반적으로 유입 조절은 가스 온/전기 온을 선택하고, 유출은 가스 오프/전기 온 밸브를 선택합니다.
먼저 액위 신호를 검출해야 합니다. 현장의 압력 변환기가 액위를 측정하는 경우, DCS에는 PID 제어 출력 채널이 있으므로 전동 조절 밸브 하나만 구입하면 됩니다. 변환기가 수집한 액위 신호는 DCS를 통해 처리된 후 4~20mA의 제어 신호로 변환되어 조절 밸브에 전달되어 액위를 제어합니다.
이 게시글은 마지막으로 zxb1990에 의해 2016-3-27 22:56에 수정되었습니다. 먼저 탱크에 유위 센서를 설치한 다음, 입구 파이프라인에 공압식 조절 밸브를 설치합니다. 유위 센서에서 나오는 신호는 DCS로 전송되며, 이 신호와 조절 밸브의 제어 기능이 결합하여 PID 제어 회로가 형성됩니다. 유위 센서가 출력하는 4-20mA 신호를 통해 밸브의 개도를 0-100% 사이에서 조절할 수 있습니다. 만약 게시글 작성자가 단순히 밸브의 열림/닫힘만을 제어하고 싶다면, 밸브에 솔레노이드 밸브를 추가해야 합니다. 또한 유위의 상한/하한 값을 설정해야 하며, DCS에서 센서가 측정한 값과 이 상한/하한 값을 비교하여 두 개의 스위칭 신호를 생성함으로써 솔레노이드 밸브의 전원 공급 여부를 제어하여 밸브의 열림/닫힘 상태를 조절할 수 있습니다.
이 게시글은 마지막으로 FightingNow가 2016-3-28 01:31에 수정했습니다. 설명이 복잡해서 혼란스러울 수 있습니다!간단히 말하자면, 1: 액체의 높이를 제어하려면 우선 그 높이를 측정할 수 있어야 합니다. 실제 상황에 맞게 원격 액위계를 설치해야 합니다! 2: 수입 파이프라인의 적절한 위치에 수동 밸브, 조절 밸브, 바이패스 밸브를 설치하십시오!조절밸브와 원격 레벨계는 제어 시스템을 통해 자동 제어를 구성합니다!…… 3: 도면 형식은 일반적인 계측기 흐름도를 참고하면 됩니다! 4: 어떤 유형의 레벨계를 선택할지는 탱크의 실제 상황을 고려해야 합니다. 차압 레벨계(상하에 압력 측정용 포트가 있음), 초음파 레벨계(탱크 꼭대기에 설치용 포트가 있음). 조절밸브는 공압식이나 전동식 모두 가능합니다. 방폭에 관해서는 특별한 요구사항이 있는지 확인해야 합니다!