수소화 정제 반응, 신규 수소 공급 중단, 비상 대응 절차
Thread Content
신수소 공급이 장기간 중단될 경우, 반응 시스템과 분별 시스템은 어떤 대기 상태를 유지해야 할까? pg: 핵심 장비 원심식 순환 수소 압축기 반응 공급 펌프 주입 펌프 반응로 리액터 고저분 분별로 증류탑 분별탑직책명: 반장, 부반장
1. 즉시 조정 센터 및 해당 유닛에 장치의 신규 수소 공급이 중단되었다는 사실을 보고해야 합니다.2. 저장 및 운송 담당자에게 가스탱크 입구 밸브의 연동 차단이 이루어졌으며, 가스탱크에서 플레임스토브로 가는 우회 밸브가 열렸다는 것을 알립니다.3. 처리 과정 중 현장에서 누출이나 화재가 발생할 경우, 즉시 조작실에 연락하고 회사 소방팀에도 알려야 합니다. 담당자 이름: 내부 조작원. 처리 완료 여부를 표시하는 서명: □ 반응 시스템의 온도와 유량을 즉시 낮추고, F-101 보일러의 주연료 가스 차단 밸브를 작동시켜 반응 온도를 310℃로 낮춥니다.외부 작업자에게 가열로의 상시 점화 상태를 점검하도록 알리고, 두 개의 주 연료가스 유량 조절 밸브와 상류에 있는 수동 밸브를 닫으라고 지시합니다.온도가 낮아지는 동시에 반응 원료 공급량을 300t/h로 줄입니다. □배치 조절팀 및 상류·하류 장치와 연락하여 신규 원료 공급을 중단하고, 테일 오일을 장주기 순환으로 전환한다. □장치의 신규 수소가 감소한 것을 확인한 후, 외부 조작원에게 K101 한 대의 가동 중단을 알리고, 내부 조작원은 D-107의 입구 압력 제어 시스템에 따라 수소량을 보충한다. □시스템 압력이 지속적으로 감소할 경우, HT-101과 HT-102의 가동을 중단하고, HT-101과 HT-102의 입구 차단 밸브가 닫혀 있는지 확인한 뒤, HT-101과 HT-102의 입구 유량 제어 밸브도 닫습니다. □고온 고분압 D-103의 액위가 가득 차는 것을 철저히 방지하고, LV11402A를 통해 고온 고분압 D-103의 액위를 낮은 수준(약 20%)으로 유지해야 합니다. 필요한 경우에는 D106을 플레어로 전환해야 합니다.냉각 고분자 D-105의 유위와 경계위를 안정적으로 유지하고, 고압이 저압으로 침투하는 것을 철저히 방지한다. □분별 가열로의 주버너 차단밸브, 유량 제어밸브 및 상류 수동밸브를 닫습니다.D-202 가스를 플레임스토브로 전환. □C-201, C-202의 증기 공급을 중단하고, 분별기의 대류 구간에서 나오는 증기는 배기로 보냅니다. □각 보일러의 증기는 배기로 유도됨. 직책명: 외부 작업 담당자
완료 상황 확인 서명 □ 연료가스 분리탱크 옆에 있는 F-101으로 가는 연료가스 공급용 밸브를 닫고, F-101의 화로가 완전히 꺼졌는지 확인함. □D-202 상단의 저압 토치 밸브를 열고, F-201으로 가는 밸브는 닫습니다.연료가스 분리탱크 옆에 있는 연료가스를 F-201으로 보내는 메인밸브를 닫고, F-201 화로의 불이 완전히 꺼졌는지 확인합니다. □저분압 가스의 탈황 처리가 완료되면, 가스를 토치로 보내는 밸브를 열고, 저분압 가스를 PSA로 보내는 밸브는 닫습니다. 또한, D-901/902/903/904/905의 증기를 직접 배출하는 밸브를 열고, 각 증기탱크에서 증기가 나가는 파이프라인의 밸브들은 닫아서 증기를 배출하도록 합니다. □내부 지시에 따라, 디젤 제품과 나프타 제품을 불합격 라인으로 전환합니다. □가동 중단된 압축기 출구 ORBIT 밸브를 닫으십시오. □정지된 펌프, 팬, 공냉식 모터를 수동으로 “정지” 상태로 전환하고, 동시에 펌프의 출구 밸브도 수동으로 닫습니다. □내부 조작 지시에 따라, 각 제어밸브 상류의 수동 밸브를 닫습니다. □분기 빈 암모니아액 펌프 P-301A/B를 정지시키세요. 이전에 사용했던 것인데, 참고하시면 됩니다~~~~