Thread Content
전동밸브식 로텍의 경우, 380V 전원선과 디지털 신호 케이블을 지하에 설치할 때 간격이 100mm라면 간섭이 발생할까요?
380은 전기용이 아닌가요?스위칭 신호는 계측기의 것인가, 아니면 전기 분야에도 스위칭 신호가 있나요?
슬롯판을 설치할 때는 두 개의 슬롯판을 사용해야 하는데, 지하에 설치할 경우는 잘 모르겠어요
요구사항에 따라 동력 케이블과 제어 케이블은 분리하여 배치해야 합니다. 당신이 말씀하신 것처럼 100mm 간격이면 문제없을 것입니다. 저희 장비의 경우 케이블이 적어서 분리하여 배치하는 것이 까다로워서, 보통은 케이블 트레인 안에 함께 배치합니다. 동력용 접지는 반드시 철저히 해야 하며, 그 부분에는 문제가 없습니다;하지만 신호선은 관련 규격에 따라 배선해야 하며, 그렇지 않으면 문제가 생기기 쉽습니다.
HG/T 20512-2000에는 상세한 규정이 있으며, 계측용 케이블과 전력 케이블을 평행하게 설치할 때의 최소 간격은 200mm이며, 평행으로 설치되는 길이가 길어질수록 이 간격도 커진다.
표준적으로는 분명 안 된다고 하지만, 우리도 상황에 따라 논의해봐야 합니다. 때로는 비용 문제가 관련되어 있어서 꽤 까다로울 수 있습니다. 먼저 간섭이 있는지 확인해보면, 분명히 간섭이 있다고 말씀드릴 수 있습니다! 그 다음으로는 당신의 경우를 살펴봐야 합니다. 380V인 경우, 케이블의 굵기와 흐르는 전류량(소비전력), 그리고 스위칭 신호의 종류를 확인해야 합니다. 만약 솔레노이드 밸브를 제어하는 케이블이 220V이고, 솔레노이드 밸브와 같은 저전력 장치의 전원이 380V라면, 길이가 100m라도 하나의 케이블에 모아서 사용해도 큰 문제는 없습니다. 하지만 강전류와 약전류는 같은 슬롯에 넣는 것을 권장하지 않습니다. 같은 강전류라도 간섭이 생길 수 있지만 오작동은 일어나지 않으며, 유도 전류(전압)는 요구 수준에 미치지 못합니다~
이 게시글은 마지막으로 hfrs가 2016-3-28 23:05에 수정했습니다. 직접 매설해도 문제없습니다.걱정된다면 차폐층을 접지하면 됩니다.철갑 케이블이 아니어도 직접 땅에 매설할 수는 없습니다.
380V AC는 스위칭 신호에 큰 간섭을 일으키지 않을 것으로 보이며, 설령 간섭이 있더라도 영향을 주지 않습니다.이 간섭이 다른 신호들에 영향을 미칠까 봐 걱정돼요!왜냐하면 결국 케이블들은 모두 다시 한 곳으로 모이게 되기 때문이에요! 간섭 문제에 대해서는 절대 위험을 감수하지 마세요!일단 간섭이 생기면 제거하기가 매우 어렵습니다!
비용을 고려해야 하지만, 산업용은 민간용이 아니므로 비용을 함부로 절감할 수 없습니다. 규격 요구사항을 충족하는 것은 장치가 안정적으로 작동하도록 하는 보장이자, 자신의 설계에 대한 책임이기도 합니다.
위층 분들, 부탁드려요!380VAC는 어떤 간섭을 일으킬 수 있나요?자기장 간섭?정전기 간섭?있다고 하면 그저 약간의 정전기 간섭 정도일 뿐이에요. 케이블들은 모두 직접 땅에 매몰되어 있으니, 마치 외부 케이스가 지면에 연결된 것과 같아요. 그런데 또 어떤 간섭이 있겠어요!
「설계 설명서」에 어떤 시공 검수 규범이 적용되는지 확인해야 합니다!
전기 케이블과 계측용 케이블은 규격에 따라 평행하게 설치해야 합니다. 《SH-T 3019-2003 석유화학 계측기 및 파이프라인 설계 규범》 4페이지의 조항 8.1.5를 참조하십시오. 간격은 평행하게 설치하는 거리에 따라 달라지며, 거리가 멀수록 요구되는 간격도 커집니다.
거의 영향이 없어요.게다가 당신은 디지털 신호만 사용하잖아요.문제없을 거예요.
디지털 신호는 문제없지만, 아날로그 신호는 안 됩니다. 만약 케이블이나 금속으로 된 계측기용 박스가 있다면 그것으로 차폐해 주세요. 실제 사용 시에도 아날로그 신호들은 서로 매우 가까이 있을 수 있습니다