LNG 탱크 구역의 스프레이 파이프라인용 레인밸브룸은 어디에 설치해야 하나요?

2016-03-28View Original

Thread Content

LNG 탱크에는 스프레이 파이프가 필요한데, 레인밸브를 사용하여 제어할까요?비상밸브실을 설치해야 하나요?위치를 탱크 벽에서 15미터 떨어진 곳이나 방수벽에서 10미터 떨어진 곳에 설치할 수 있나요?방사열 범위 밖에 있어야만 하나요?
Reply #22016-04-19
일반적으로 방수벽 바깥에 설치하면 되며, 사람이 조작하기 편리한 위치에 있어 다른 작업이나 통행에 방해가 되지 않습니다.
Reply #32016-07-04
저장탱크 울타리 주변에 몇 미터만 확보해주면 되며, 밸브실을 설치하는 것이 좋습니다. 밸브는 전동식이나 공압식 중에서 선택할 수 있으며, 이 방식이 더 편리합니다.
Reply #42023-05-10
GB50160 8.4.5에 따르면, 보호 대상 장비로부터 15m 이상 떨어져 있어야 함
Reply #52023-05-22
전체 용량의 탱크라면 방수벽은 없어야 하며, 구체적인 레인밸브 위치는 FHA 보고서의 15열복사 범위 내에 있어서는 안 됩니다.비점검 밸브실의 경우, 일반적으로 북부 도시에는 설치되지만 남부 지역에서는 설치하지 않아도 되며, 야외에 설치하는 것도 가능합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.