저장 온도가 100°C를 초과하는 프로판 B류 액체 저장탱크에는 전용 스캔 탱크를 설치해야 합니까????

2016-03-28View Original

Thread Content

GB 50160-2008의 6.2.21조에 따르면, 저장 온도가 100°C보다 높은 B류 프로판 액체 저장탱크에는 전용 스캔 탱크를 설치해야 한다.이 규정에 대한 설명은 다음과 같습니다: 이 규정은 물(수증기 응결액)이 가열된 기름탱크 내로 유입되어 급격한 끓음 사고가 발생하는 것을 방지하기 위한 것입니다. 이 규정에 대해서는 전혀 보지 못했는데, 특히 스캔 탱크란 무슨 뜻인가요?
Reply #22016-03-28
이 말은 스캔에 사용할 질소 가스를 건조 처리해야만 스캔에 사용할 수 있다는 뜻인가요?
Reply #32016-03-29
친구에게 도움을 요청해 드릴게요. @박하인생 @이미 @황의
Reply #42016-03-29
제 생각에 이 스위프트 탱크는 기체와 액체를 분리하는 탱크와 유사한 것으로, 스위프트 증기 속의 응축수를 최대한 제거하는 역할을 하는 것 같습니다.
Reply #52016-03-29
저장·운송 범위 내에서는 접촉한 적이 없으며, 100도 이상의 물질을 저장합니다.중간 탱크 구역이나 설비 탱크 구역, 그리고 석유화학 설비의 프레임 안에 있는 용기들에는 Class C의 열전도유가 들어 있지만, 제가 알기로는 이 조항과는 관련이 없습니다.이해가 안 돼요.。。사례도 요청합니다
Reply #62017-05-22
저도 100℃ 이상의 물질을 담는 탱크를 접해본 적이 없습니다.하지만 규정 조항에 대해서는 제가 이렇게 이해하고 있습니다: 1. 스캐닝에는 일반적으로 물, 질소, 공기, 증기가 사용되며, 100℃ 이상의 물질의 경우에는 일반적으로 질소를 사용해야 합니다. 2. 유제에 수분이 존재할 수 있기 때문에, 뜨거운 물이 뜨거운 기름 속으로 들어가면 분출 현상이 발생합니다. 3. 전용 스웨이핑 탱크를 설치하지 않고, 온도가 낮은(90℃ 이하) 다른 물질에 포함된 수분을 고온 스웨이핑 탱크로 불어넣으면 급격한 끓음 현상이 발생합니다.따라서 외부의 수분이 유입되는 것을 막기 위해 전용 탱크를 설치해야 합니다.
Reply #72018-04-21
B류의 응고점은 모두 매우 높은데, 질소로 풍선처리를 해야 하나요?증기를 사용하는 게 더 적절한가요? 온도가 높아서 청소하기 쉬우니까요.
Reply #82018-04-21
이것은 증기로 세척할 때 사용하기에 적합합니다.증기는 파이프라인에 남아 있는 잔여물들을 특별한 저장탱크로 불어넣는데, 이 탱크를 스위핑 탱크라고 합니다.우리 쪽의 저장·운송 시스템이 중간 탱크를 관리하고 있어서 잘 알고 있습니다.
Reply #92019-06-07
이 스팀 스캐닝의 구체적인 작동 방법을 자세히 말씀해 주실 수 있나요?즉, 언제 증기로 선을 청소하는가 하는 것입니다.왜 증기를 사용하는가.파이프라인 잔여물을 스위프트 탱크로 불어넣은 후 어떻게 처리하나요?바쁘시겠지만 부탁드립니다.
Reply #102019-06-10
증기 퍼징은 질소 퍼징과 유사하지만, 점도를 위해 사용됩니다.응고점이 비교적 높은 유제.스캔관 내의 유분을 제거한 후, 검사를 거쳐 원유로 다시 투입하여 재가공합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.