비방폭 전기기기를 방폭 케이스에 넣으면 방폭 구역에서 사용할 수 있나요?

2016-03-29View Original

Thread Content

어떤 작업장에서 EXD II BT4 등급을 요구하고 있습니다. 해당 장비는 방폭 기능이 없는데, 방폭 케이스에 넣어서 사용하고 싶습니다. 이와 관련된 규정이 있나요?
Reply #22016-03-29
비방폭 전기기기를 방폭 케이스에 넣을 경우, 그랜드 헤드와 같은 방폭 조치가 필요합니다.
Reply #32016-03-29
물론이죠. 방폭 기능이 있는 PLC가 있는지 생각해 보세요PLC는 반드시 방폭 케이스 안에 넣어야 합니다
Reply #42016-03-29
물론 가능합니다. 하지만 어떤 전자기기인지는 모르겠네요?방폭 케이스에 넣어야 한다는 점에 주의해야 합니다. 전자기기가 열을 내면 그 열을 어떻게 식힐 건가요?이 문제는 반드시 해결되어야 합니다!
Reply #52016-03-29
가능해요. 방폭 상자와 입출력선만 잘 준비하면 돼요; 우리 쪽의 개조는 이렇게 할 생각입니다. 전자식 밸브를 방폭 상자 안에 조립하는 것이죠.
Reply #62016-03-29
많은 현장 PLC들이 이렇게 하죠. 비용을 절감하기 위해서입니다
Reply #72016-03-29
물론이죠~~~ 방폭 캐비닛은 비방폭 전기 장비를 보관하는 데 사용됩니다. 방폭 배선함의 출구 부분에는 반드시 슬리브 튜브나 유연한 튜브, 혹은 그랜드 헤드를 연결해 주어야 합니다. 일반적인 방폭 케이스는 격발형이며, 케이스를 열려면 반드시 전원을 차단해야 하고, 그렇지 않으면 열어서는 안 됩니다.
Reply #82016-04-03
글쓴이의 질문은 이것입니다: 저는 별도로 방폭 처리된 케이스를 구입하여, 릴레이나 전기 히터와 같은 비방폭 장비들을 그 안에 넣어 사용하고 있습니다. 방폭 캐비닛은 별도로 Exd 인증을 받을 수 있으며, 해당 인증서에는 내장된 “비방폭” 장비에 대한 명확한 규정과 함께 출력 및 온도 상승 제한 등이 명시되어 있습니다. 그렇지 않으면 캐비닛 전체가 Exd 요구 사항을 충족하지 못합니다.
Reply #92016-04-03
원칙적으로는 안 됩니다. 결국, 방폭형 장비도 가연성 가스를 완전히 차단할 수는 없습니다. 방폭 계측기에는 일반적으로 세이프가드가 장착되어 있지 않습니다. 만약 단순히 방폭 케이스만 추가한다면, 가연성 가스가 케이스 내부에서 일정 농도에 도달하면 스파크가 발생하여 폭발하게 됩니다. 이는 케이스 내부만을 방폭 처리한 것일 뿐, 제어실의 계측기들은 보호받지 못합니다
Reply #102018-07-24
오, 꽤 강력해 보이는데… 0sod
Reply #112018-07-24
폭발은 두 가지 요인으로 인해 발생합니다. 하나는 폭발성 물질이고, 다른 하나는 불꽃입니다. 방폭 캐비닛의 목적은 바로 이러한 폭발성 물질이 들어오는 것을 원천적으로 차단하는 것입니다. 설령 스파크가 발생하더라도 폭발은 일어나지 않습니다. 가장 좋은 방법은 방폭 캐비닛에 본안형 계측기를 함께 사용하는 것입니다. 그렇게 하면 이 두 가지 요인 모두 제거되므로, 결코 폭발이 일어나지 않습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.