DCS는 ABB AC800M이며, PCS, ESD, FGS, 서버, 엔지니어 스테이션 및 외부 네트워크 간의 통신은 모두 이더넷 통신입니다.그래서 DCS의 스위치에는 상당히 높은 요구사항이 있습니다. 이전에 사용했던 스위치는 MOXA ES1026으로, 네트워크 관리 기능이 없는 산업용 스위치였으며, 네트워크 장애로 인해 시스템이 크래시되었습니다.지금 더 안정적인 산업용 스위치로 교체하고 싶은데, 여러분의 추천 부탁드립니다! 24개의 이더넷 포트(광섬유 포트는 필요 없음), 24VDC. 그리고 산업용 스위치를 선택할 때 고려해야 할 사항들이 무엇인지도 알고 싶습니다
네트워크 충격? 제어 시스템은 로컬 네트워크에 속하는데, 어떻게 충격이 생길 수 있나요?바이러스에 감염되지 않는 한. 헤스만의 스위치는 산업용 애플리케이션에서는 거의 최고 수준이지만, 너무 비쌉니다.일반적으로 시스코를 선택하면 충분합니다(호니웰, 에머슨도 모두 시스코입니다). MOXA도 괜찮습니다.
정말로 네트워크의 영향인 것 같습니다. 이전에 진행한 테스트에서는 SDH의 전원 차단이 FGS 컨트롤러에 영향을 미치는지 확인했습니다. A. 중앙 제어 장치는 MOXA제 스위치 2대입니다.SDH 전원 차단, 중앙 제어 시스템 내부 통신은 정상, 외부 게이트웨이와의 통신 끊김;SDH 전력 공급으로 인해 순간적으로 중앙 제어 네트워크 통신이 모두 중단되었으며, 몇 초 후 PCS 통신이 복구되었습니다. 그리고 2분 뒤에는 ESD와 FGS 통신도 다시 정상화되었습니다.점검 결과 16단 IP 통신이 중단된 것으로 나타났으며, ESD 및 FGS 컨트롤러는 장애 전환되지 않았지만 16단 통신 포트가 잠긴 상태였습니다. 정전, 전력 공급 16단계 IP의 스위치, ESD, FGS 컨트롤러 16단계 IP도 여전히 통신이 끊겨 있습니다. 전원이 차단된 17단 IP 스위치로 인해 ESD, FGS와 서버, 조작실 간의 통신이 중단되었으며, 전원을 다시 공급한 후 스위치에서 ESD, FGS의 주 제어기에 오류가 발생한 것을 확인하고 예비 제어기로 전환했습니다.
운영자님, 허스만과 시스코 둘 다 괜찮습니다. 추천해 주세요. 정말 감사합니다!
네트워크 스톰? 이전에 2먹는 현상이 있었는데, TSC 스위치로 교체한 후에는 더 이상 나타나지 않았습니다
이 게시글은 마지막으로 83LJH가 2016-3-29 17:12에 수정했습니다. 저는 이제 코닉스 스위치로 교체했는데, 문제는 이 두 대의 스위치가 구형 기기라는 것입니다. 보안성을 높이려면 새 기기로 교체해야 합니다.
저희 DCS도 ABB 제품으로, 800F입니다. 현재는 TSC를 사용하고 있지만, 새로운 시스템들은 모두 MOAX408과 508을 사용해 링 네트워크를 구성하고 있습니다. 이전에도 같은 폭풍이 있었는데, 당시 ABB는 이중 네트워크 카드(중복 구조)를 사용하고 있었습니다. 그 중 한 개의 네트워크 카드에 문제가 생기자, 대량의 스팸 패킷들이 발생하여 전체 스위치가 마비되었습니다.이때 스위치를 한 대 중단시켜 링 네트워크를 끊었다가 다시 연결하면 자동으로 해소되지만, 잠재적인 위험은 여전히 존재합니다.(폭풍은 주로 스위치 내에서 계속 순환하는데, 순환을 끊으면 됩니다.) 또 다른 경우는 링 네트워크가 제대로 구성되지 않아 1시간 후에 장애가 발생했습니다.나중에 MOAX408의 설정을 확인하고, 링 통신 포트 등을 적절히 설정해주니 문제가 해결되었습니다. 허츠만 스위치도 괜찮아요. 저희가 사용하는 허츠만 광섬유 송수신기는 한 번도 고장 난 적이 없어요.하지만 허츠만 스위치는 사용하지 않았습니다.
우리는 화웨이의 광섬유 송수신기를 사용하고 있지만, 허스맨의 스위치는 사용해본 적이 없습니다
링 네트워크에서 네트워크 스톰이 발생할 확률이 매우 높은가요? 호니는 시스코 제품을 사용해 2계층 스위치를 설정합니다. ABB의 헤르슈만 방식은 기본적으로 설정되어 있지 않은데, 분석해 주실 수 있나요?
저는 모두 지멘스의 산업용 스위치를 사용하고 있으며, 광섬유 중복 링 구조라 10년이 넘도록 단 한 번의 고장도 없었습니다
우리 발전소의 DCS에 사용되는 국산 모조 브랜드의 스위치인 D-LINK는, 벌써 10년이 지났음에도 아무런 문제가 없어서 매우 안정적입니다:lol:lol:lol
헤스만 스위치에 대한 자료를 보내주실 수 있나요?감사합니다