요코가와 와류형 유량계 Hart475 연결 불가

2016-03-29View Original

Thread Content

와류식 유량계 hart475가 연결되지 않는 원인 분석? 오늘 요코가와 와류식 유량계 475를 연결하려 했는데, 250으로도 연결이 되지 않았습니다. 원인은 알 수 없습니다.이 유량계의 순간 유량은 훨씬 작습니다.우선 475는 정상적입니다. 다른 유량계들도 연결해서 사용할 수 있었습니다.여러분, 원인을 분석해 주시기 바랍니다
Reply #22016-03-29
명확하게 말씀드리지 못했는데, 우선 사용하시는 HART475는 국산인가요, 수입품인가요?국산 제품은 통신이 되지 않을 수 있습니다
Reply #32016-03-29
여러분의 소용돌이형 유량계는 HART 프로토콜을 준수하지 않고, 브라운 프로토콜일 가능성이 있습니다. 그렇다면 BT200 통신기를 사용해야 합니다
Reply #42016-03-29
1, 당신의 핸드컨트롤러는 국산이 아니죠?에머슨의 475라면 다음 항목을 확인해 주세요. 2. 귀하의 와류식 유량계는 Hart 프로토콜을 지원하나요?E+H가 아니라면 보통 버튼이 있을 텐데, 그것도 확인해 볼 수 있습니다. 만약 그렇다면 다음 항목을 확인해 주세요. 3. 250Ω 저항은 어떻게 연결하셨나요? 회로에 저항을 직렬로 연결하기 위해 선 하나를 분리한 뒤, 리모컨의 프로브를 저항의 양단에 놓아야 합니다.다음 항목 4를 참고한다면, 귀하의 리모컨이 받는 전압은 얼마인가요?Hart 메인 메뉴의 4,1에서 확인할 수 있듯이, 통신을 위해서는 최소 1V의 전압이 필요합니다. 5. 귀하의 유량계 주소는 무엇입니까?기본적인 폴링 주소는 0이지만, 트래픽 미터의 주소는 변경될 수 있으므로 0부터 64까지 변경해 보세요. 6. 같은 기간에 나온 동일 모델의 이 유량계가 또 있나요?연결할 수 있나요?만약 그것도 안 된다면 버전이 낮아서 핸드컨트롤러의 버전을 업그레이드해야 합니다.
Reply #52016-03-29
요코가와의 경우 Brain 프로토콜일 가능성이 있으며, Brain 프로토콜을 지원하는 핸드헬드 장치를 사용해야 합니다.
Reply #62016-03-29
브라운 프로토콜은 처음에 요코가와가 제안한 것입니다. 귀하의 유량계가 브라운 프로토콜인지 HART 프로토콜인지 확인해 보세요
Reply #72016-03-29
요코가와의 계측기에는 두 가지 프로토콜이 있습니다. 하나는 HART 프로토콜이고, 다른 하나는 브라운 프로토콜입니다. HART 프로토콜을 사용하는 계측기는 475 통신을 사용하며, 브라운 프로토콜을 사용하는 계측기는 BT200 통신을 사용합니다. 계측기의 몸체에는 일반적으로 사용되는 통신 프로토콜이 표시되어 있습니다.
Reply #82016-03-29
먼저 모델 번호를 확인해서 어떤 유형의 통신 프로토콜인지 살펴보세요. 요코가와 스마트 계측기는 자체적인 BRAIN 프로토콜을 사용하므로, 반드시 HART일 필요는 없습니다
Reply #92016-03-29
계기에 HART 기능이 지원되는지 확인해 보세요. 지원되지 않는다면 BT200을 사용하세요
Reply #102016-03-29
1. 에머슨의 475
2. 지원, 요코가와
3. 네
4. 22.3V
5. 이미 시도해 보았음
6. 동일한 로트로 구매한 같은 제조사의 동일 유형(배관 직경은 다름)인 상하이 요코가와 와류식 유량계는 연결할 수 있음. 2년 전에는 설치할 수 있었지만, 최근에는 불가능합니다. 이것은 무역 결제용 유량계로, 계속 방치된 상태입니다. 상대방의 유량은 110t/h이며, 우리 쪽은 20t/h입니다. 사용되는 매체는 증기 응축액이며, 온도는 145℃, 압력은 0.34Mpa(G)입니다
Reply #112016-03-29
HART를 지원하지 않는다면 굳이 글을 올려 도움을 요청해야 하나요?
Reply #122016-03-29
HART를 지원하지 않는다면 굳이 글을 올려 도움을 요청해야 하나요?
Reply #132016-03-29
HART를 지원하지 않는다면 굳이 글을 올려 도움을 요청해야 하나요?
Reply #142016-03-29
HART를 지원하지 않는다면 굳이 글을 올려 도움을 요청해야 하나요?
Reply #152016-03-29
HART를 지원하지 않는다면 굳이 글을 올려 도움을 요청해야 하나요?
Reply #162016-03-29
HART를 지원하지 않는다면 굳이 글을 올려 도움을 요청해야 하나요?
Reply #172016-03-30
그건 당신의 저항을 잘못 연결한 것이 아닐까요?걸이 방법은 두 가지가 있어요. 직렬 연결과 병렬 연결인데, 둘 다 한번 시도해 보세요~ 명판 사진을 찍어서 보는 것도 좋겠어요.두선식인가요, 아니면 네선식인가요?신호단에 안전게이트가 있나요?
Reply #182016-03-30
통신 주소가 변경된 것 같아요!통신 주소를 통일하세요!또한 이 유량계의 H 통신이 켜져 있지 않습니다!계기 설정에서 켜주면 됩니다!
Reply #192016-03-30
음, 우선 22.3V는 약간 높은 편이에요. 조건이 된다면 원래의 전원 케이블을 분리한 다음, 현장에서 단심선을 몇 가닥 찾아서 2개나 3개의 9V 직사각형 배터리로 전원을 공급해 보세요(보통 2개면 충분해요). 배터리의 양극, 트랜스미터의 양극, 트랜스미터의 음극, 250Ω 저항, 그리고 배터리의 음극 순서로 연결하면 됩니다. 제가 진단할 때는 보통 전류를 측정하기 위해 멀티미터도 추가로 연결합니다.핸들러를 저항의 양단에 연결한 뒤 통신을 해보세요(물론 주소 문제도 고려해야 합니다). 그래도 안 된다면, 상대방은 110t/h인데 이 계기는 20t/h라서, 이 계기에 문제가 있는 게 아닌가 의심스럽습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.