스크루 냉수기

2016-03-29View Original

Thread Content

여러분, 예냉 시스템에 사용되는 스크루 냉각기에서 어떤 고장들이 발생했는지 의견을 나눠보세요:핸드셰이크:핸드셰이크:핸드셰이크
Reply #22016-03-29
우리 쪽의 전류 센서에 고장이 났어요..
Reply #32016-03-29
우리 쿨러는 계속 규결이 생겨서 열교환 효율이 낮습니다.
Reply #42016-03-29
거의 7년 정도 사용했어요~~ 거의 문제가 생긴 적이 없어요~~ 단지 디스플레이 판넬에 문제가 있었는데, 교체한 후로는 아무 문제 없어요~~
Reply #52016-03-29
패널을 교체했고, 오일과 프레온이 새는 사소한 문제가 있었지만, 장비는 트린 제품이라 고장이 거의 나지 않습니다
Reply #62016-03-29
요즘은 대부분 통합형이어서 하드웨어 고장은 거의 없으며, 대체로는 검출, 센싱, 디스플레이 부품들의 사소한 고장들이 발생합니다
Reply #72016-03-29
규정을 준수하고 철저히 관리하면 큰 문제는 거의 생기지 않습니다~~
Reply #82016-03-30
3년 동안 사용했는데, 거의 문제가 생기지 않았어요
Reply #92016-03-30
캐리어 냉동기, 5# 냉동기 응축기는 열교환관 누수가 조기에 발견되어 점검 후 질소로 건조시키고, 두 개의 배관을 구리 플러그로 막은 후 정상 작동했습니다. 3번 냉동기는 오일 펌프 고장으로 인해 A/S를 통해 오일 펌프 3개를 교체했으며, 현재는 정상입니다. 1#냉동기 1차 점검 후 가동 횟수가 적고 냉방 효과가 부족하여 원인을 조사할 예정입니다. 전반적으로 스크루 기계는 기존의 국산 피스톤 기계 및 스크루 기계보다 에너지를 덜 소모합니다.원래 매년 충전하는 R22 빈 캔이 엄청 많았고, 냉동기 오일로는 몇 통을 써도 부족했습니다.
Reply #102016-04-05
부하가 너무 적으면 윤활이 제대로 이루어지지 않아 스크류가 고착될 수 있습니다.
Reply #112016-04-05
기본적으로 모두 부하를 자동으로 조절할 수 있어요~~ 계단식이든 무단식이든~~ 스크루 컴프레서의 윤활도 매우 중요합니다~~
Reply #122016-04-09
열교환관 누출로 인해 프레온이 유출되었습니다.냉매 고압이 너무 높습니다.
Reply #132016-04-13
날씨가 더울 때 장시간 가동하다 보니, 결국 메인보드가 한 번 타버렸습니다
Reply #142016-04-22
이 게시글은 마지막으로 fangbin468에 의해 2016-4-22 18:23에 수정되었습니다. 스크루 기계에 그렇게 많은 문제가 있을 리가 없죠. 구입한 후에는 마치 소처럼 열심히 사용하고 싶어 하지만, 대부분의 문제는 적절하지 않은 관리나 사용 방식 때문에 발생합니다.
Reply #152016-04-25
비젤을 쓰는데, 큰 문제는 없어요.순환수의 압력과 온도 변동은 종종 기계 헤드에 서리가 생기게 합니다
Reply #162016-05-21
요크의 냉동기에서는 냉각수가 응축기로 들어가기 전의 필터가 막혀서, 수입 압력과 유량이 너무 낮아지면 자동으로 시스템이 작동을 중단합니다. 그래서 매 교대 근무마다 필터를 청소해 주어야 합니다....
Reply #172016-05-21
냉각기를 말씀하시는 건가요, 아니면 증발기를 말씀하시는 건가요?
Reply #182017-03-12
스크루 유닛의 K1-K9가 각각 무엇을 의미하는지 알려주실 수 있나요?
Reply #192017-03-12
요구에 맞게 양질의 매체를 제공하는 데는 문제없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.