질소 밀봉에 사용되는 자체 작동 밸브의 소유자는 일반 조절 밸브와 마찬가지로 바이패스를 추가해야 합니다. 이것이 가능합니까?
내가 본 자체 작동식 압력 충전 밸브 중 바이패스가 장착된 밸브는 거의 없습니다. 설정하는데는 장점만 있고 단점은 없다고 생각합니다.하지만 '자립적'이기 때문에 그 중요성은 그다지 높지 않다는 뜻이다. 고장기간 동안 압력을 차단하는데 문제가 없습니다.
일반적으로 우회로를 추가하고 유지보수를 고려합니다.
사이트가 좁고 배관이 보기 흉합니다. 일반적으로 그렇게 하지 않으며 프로젝트의 첫 번째 단계에는 보조 라인이 없습니다. 그들은 노동자들에게 혼나거나 업계에서 비웃음을 당할까 봐 두려워한다.
보조 라인은 필요하지 않지만 유지 관리에 영향을 주지 않고 언제든지 비활성화할 수 있습니다.
바이패스를 추가해야 합니다. 그렇지 않으면 조절 밸브에 문제가 있는 경우 유지 관리를 위해 생산을 중단해야 합니다....
예, 흐름 제한 오리피스 플레이트를 보조 라인에 설치하여 핸드 밸브가 너무 많이 흐르는 것을 방지할 수 있습니다...
자체 작동식 압력 조절 밸브는 유지보수를 거의 고려하지 않으며 일반적으로 바이패스가 필요하지 않습니다.주인이 물으면 그냥 추가하세요 주인은 신이십니다: ㅋㅋㅋ
도움을 주셔서 감사합니다. 반복된 요청 끝에 소유자는 타협했습니다.바이패스와 전후 컷오프를 제거하면 훨씬 깔끔해집니다.
스승님, 수염을 쓰다듬으면서 그렇게 말씀하셨나요? 아니면 거래를 하려고 집주인 집에 갔나요?;P 주인이 동의합니다. 문서를 가지고 있나요?한 사람이 동의하고 다른 사람이 동의하지 않으면 모든 것이 헛된 것입니다.
이 게시물은 Liushuizhiyunshine이 2016-4-6 17:24에 마지막으로 게시했습니다. 편집자는 이에 동의하지 않고 서명을 거부했습니다. 그것은 또한 그들 자신의 이익을 위한 것이었습니다. 그들은 무능하지 않으며 합리적인 제안은 여전히 받아들여집니다. 종합 건설업체이긴 하지만 돈을 좀 절약한 것 같지만 향후 운영 및 유지 관리가 단순화될 텐데 왜 안 되겠습니까? 양측 모두 기뻐했습니다.이는 또한 이번 프로젝트에서 제기된 의견을 처리하는 가장 좋은 방법이기도 합니다. 마음껏 즐겨보자.
사실 문제는 복잡하지 않습니다. 상대방은 국영 기업이고 누구도 주도적으로 기본 설계를 변경하지 않습니다. 저희는 강력히 요청하였고, 그것이 타당하다고 판단하여 절차를 거쳐 변경하기로 결정하였습니다.
절차를 밟았나요, 아니면 식사 준비를 했나요?:ㅋㅋㅋ
국가와 국민 모두에게 이익이 되는 윈윈(win-win) 상황이다. 그들이 나에게 감사하기에는 너무 늦었습니다. 아직도 저녁 식사가 필요합니까?:)
나쁜 요리.주인이 바로잡을 것 같습니다.다행스럽게도 이 기사는 사진이 공개된 이후에 게재되었습니다. Sinopec Refining and Refining Letter [2016] No. 127. "석유화학 저장 및 운송 탱크 구역의 VOC 제어 프로젝트의 석유 및 가스 연결 프로세스에 대한 구현 계획 및 안전 조치에 대한 지침 의견"이 2016년 10월 25일부터 발표되었습니다.설계 압력이 -0.5kPa ~ 2.0kPa인 저장 탱크의 경우 다음 제어 방식을 채택해야 한다고 규정합니다. 각 저장 탱크에는 질소 밀봉 밸브 그룹과 흐름 제한 오리피스 플레이트 바이패스를 설치해야 합니다. 정상적인 상황에서 질소 밀봉 밸브 그룹은 탱크의 기상 공간 압력을 약 0.3kPa로 유지하는 데 사용됩니다. 기상 공간 압력이 0.5kPa보다 높으면 질소 밀봉 밸브가 닫히고 질소 공급이 중단됩니다.;기상 공간 압력이 0.2kPa보다 낮아지면 질소 밀봉 밸브가 열리고 질소 보충이 시작됩니다. 질소 밀봉 밸브에 유지 관리 또는 오작동이 필요한 경우 흐름 제한 오리피스 플레이트 바이패스를 사용하여 저장 탱크에 질소를 보충하십시오.
보조선을 추가하면 번거롭습니다. 질소 압력이 너무 높아서 저장 탱크가 손상되거나 안전 밸브가 작동하는 것을 방지하려면 감압 밸브나 유량 제한 오리피스 플레이트를 추가해야 합니다. 보조선 추가 여부는 소유자의 주장에 따라 결정된다.;이를 늘릴 필요가 있는지 여부는 시스템의 안전 수준에 따라 결정되어야 합니다. 낮은 구성과 높은 구성. 자체작동밸브의 파손 및 누수를 고려하고 있는가?모든 밸브에서 누출이 발생할 수 있으므로 코어는 시스템에서 설정한 안전 수준입니다.
사실 보조선을 추가할 필요는 없을 것 같아요. 질소 밀봉 밸브의 사고는 그다지 위험하지 않습니다. 특별한 작업 조건이 중요한 경우 고품질 제품을 선택하고 검사를 강화할 수 있습니다.질소 밀봉 밸브가 파손된 경우 제한 오리피스 플레이트를 열거나 소형 수동 밸브를 교체하는 것은 실제로 크게 다르지 않습니다.