A등급 저장탱크 구역과 변전실의 거리

2016-03-31View Original

Thread Content

변전배전실은 민간 건축물로 간주되는가? 건축규정 4.2.1조 주석 3에 따라 25m 거리 규정을 적용해야 하는가?
Reply #22016-04-03
만약 이게 석유화학 기업이 아니라면, 건축 규정에 따라 처리해야 하나요?
Reply #32016-04-04
일반적인 변전소는 C등급 건축물에 해당하며, 건축물의 내화 등급에 따라 건축 규정표를 참조하여 방화 간격을 결정할 수 있다;석유화학 기업의 경우, 변전소는 제2종 중요 시설에 해당합니다. 이는 해당 변전소가 전체 공장에 걸쳐 있는지, 아니면 특정 지역에만 위치하는지에 따라 석유화학 산업 규정의 4.2.12항에 따라 결정됩니다.
Reply #42016-04-04
현재 규정에 따르면, 화학공장의 설계는 석화 규정에 따라 이루어져야 합니다
Reply #52016-04-06
5층에 관한 그 규정의 출처가 무엇인가요?안전감독국의 5호 문서는 단지 폭발 위험이 있는 프로젝트에 대해 석화산업 관련 규정을 적용하도록 규정한 것으로 보입니다.
Reply #62016-04-07
갑류 탱크 구역에는 폭발 위험이 없나요?
Reply #72016-04-08
두 가지 개념!제 말은 모든 화학 프로젝트가 무조건 석화 규정을 적용받는 것은 아니라는 뜻입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.