Thread Content
제목 그대로, 1. 공압 밸브의 정작용이란 무엇인가요?반작용이란 무슨 뜻이에요?2.DA와 RA는 각각 무엇을 의미하나요?3. 둘 다 기밀 밸브인데, 왜 하나는 DA이고 다른 하나는 RA인가요?고마워요.
#여기서 빠르게 답변하자면, #정작용의 실행기구는 신호 압력이 증가할 때 푸시로드가 아래로 내려갑니다. 반면, 반작용의 실행기구는 신호 압력이 증가할 때 푸시로드가 위로 올라갑니다.반작용 실행기구의 신호 압력이 물결 모양의 막 아래로 공급되며, 신호 압력이 증가하면 물결 모양의 막이 아래로 이동합니다. 바람을 틀거나 끄는 것은 조절 기구의 정방향 장착과 역방향 장착에 따라 결정됩니다. 제어 대상의 양이 증가하여 레귤레이터의 출력을 줄여야 하는 경우, 그에 대한 반작용으로서; 제어 대상의 크기가 증가하여 레귤레이터의 출력을 높여야 하는 경우, 정작용입니다; 조절밸브는 제어 회로, 현장 밸브 포지셔너, 액추에이터 및 밸브 본체를 포함합니다.제어 회로의 논리는 변수가 변화한 후 출력값이 증가할지 감소할지를 결정할 수 있다.위치 센서도 설정이 가능하며, 전기 신호에 따라 계측용 공기의 출력을 결정합니다.작동 기구의 압력이 다이어프램의 위나 아래로 가해지며, 압력이 증가하면 밸브 스틱이 위나 아래로 움직입니다. 밸브에도 정장식과 역장식 두 가지 방식이 있습니다. 이들 프로그램은 설계 단계에서 부품을 선정하고 DCS 구성 단계에서 확정됩니다. 풍개란 공장 불가 또는 통신 장애 시, 밸브의 안전 상태가 닫힌 것을 의미합니다.밸브가 닫히면, 밸브의 안전 상태는 열린 상태입니다.또 다른 방식은 고장이 발생했을 때 밸브의 안전 상태를 기존의 위치 그대로 유지하는 것입니다. 비유를 하자면: 공압 조절 밸브는 상시 폐쇄형입니다(소위 상시 폐쇄형이란 공기 공급에 문제가 생겼을 때 밸브의 위치가 닫힌 상태를 말합니다). 정작용: 20MA 신호가 입력될 때 밸브는 완전히 열린 상태가 되며, 4MA 신호가 입력될 때는 초기의 완전히 닫힌 상태가 됩니다. 반작용: 20MA 신호가 주어지면 밸브의 위치는 초기 위치(완전 닫힘)에 있습니다. 반면 4MA 신호가 주어지면 밸브의 위치는 완전히 열린 상태가 됩니다.
이 게시글은 마지막으로 che*ao*가 2016-4-1 16:57에 수정했습니다. 책을 한 번 펼쳐서 보세요. 기초를 제대로 익히지 못한 것 같군요. DA는 정방향 작용을, direct action은 정방향 작용을, RA는 역방향 작용을 의미합니다. 세 번째 질문: 모두 가스 밸브인데, DCS 내부에서는 제어 요구사항에 따라 설정이 이루어집니다. 예를 들어, 명령값이 0-100이면 출력 전류는 4-20mA가 됩니다. 이는 정방향 작용으로 이해할 수 있습니다;다른 하나는 0-100의 개도를 지시하며, 출력 전류는 20-4mA입니다. 이는 반작용으로 이해할 수 있습니다.
조절밸브의 입력 신호가 증가하면 밸브 스틱이 신장되어 정작용이 되며, 그 반대의 경우는 역작용이 됩니다.입력 신호가 증가하면 밸브 개도가 커져 윈드 온 밸브가 되고, 그 반대의 경우는 윈드 오프 밸브가 됩니다.정(반)작용과 바람 개(닫힘)는 같은 것이 아니다.DA는 정작용이고, RA는 반작용입니다.
DA와 RA는 각각 정작용과 역작용을 나타내며, 원칙적으로 ‘기가 흐르면 개도가 증가하고 기가 멈추면 개도가 감소한다’는 설명과는 다릅니다. 정작용이란 전류가 증가할 때 개도가 증가하는 것을 말하고, 역작용이란 전류가 증가할 때 개도가 감소하는 것을 의미합니다.기개란 기가 열리면 닫히지 않고, 기폐는 그 반대입니다.일반적으로 정작용의 경우에는 공기로 열리도록 설정하며, 이렇게 하면 전원이 끊어지거나 공기가 차단되어도 닫힙니다. 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.극히 드물게 밸브의 전원 차단과 가스 차단 시 작동 방식이 다른 경우도 있습니다. 즉, 여러분이 말씀하신 것처럼 동일한 기체 차단 밸브임에도 DA와 RA가 존재하는 것입니다. 이런 경우는 매우 드물기 때문에, 공정을 꼼꼼히 검토해 보시길 권장합니다.
공압 조절밸브의 정반작용이란 다음과 같습니다. 조절밸브의 입력 신호가 증가할 때(예: 전기식 밸브 포지셔너가 사용될 경우, 입력 신호가 4mA에서 20mA 방향으로 변화함), 조절밸브의 개도가 증가하여 제어되는 유체의 유량도 증가하는 것을 조절밸브의 정작용이라고 합니다. 반대로, 조절 밸브의 입력 신호가 증가할 때(예: 전기식 밸브 포지셔너가 사용될 경우, 입력 신호가 4mA에서 20mA 방향으로 변화함), 조절 밸브의 개도는 줄어들고, 제어되는 유체의 유량도 감소합니다. 이것이 바로 조절 밸브의 역작용입니다.
기억하세요. 기개기관은 (밸브 개도와 가스의 관계)이고, 정반작용은 (밸브 개도와 전기 신호의 관계)입니다. 이 두 가지를 기억하면 어디서나 성공할 수 있습니다.
기억하세요. 기개기관은 (밸브 개도와 가스의 관계)이고, 정반작용은 (밸브 개도와 전기 신호의 관계)입니다. 이 두 가지를 기억하면 어디서나 성공할 수 있습니다.
정작용과 반작용이란 가스를 열거나 닫는 것을 의미합니다. DCS에서 실제로 적용될 때에는 정방향 출력과 역방향 출력이 필요합니다. 이는 조절 밸브의 작동 방식에 따라 그 기능도 달라지기 때문입니다. 작업자가 혼동하지 않도록 하기 위해, 출력 형태를 통해 신호를 0은 닫힘, 100은 열림으로 통일하여 작업자가 이해하기 쉽게 합니다. 가스를 닫는 밸브의 경우 RA를 사용하며, 개도가 0일 때는 20mA가 출력되고, 개도가 100일 때는 4mA가 출력됩니다