HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

하얼빈 지역의 공중 배관(급수관로) 동결 방지 대책은 무엇인가

2016-04-01View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 ‘사막속의유어’가 2016-4-3 10:41에 수정했습니다. 하얼빈 지역의 공중 배관(급수관로)을 동결으로부터 보호하기 위한 방법은 무엇인가요?단열층의 두께는 어떻게 계산하나요? DN200 직경의 파이프의 경우, GB50264 기준으로 계산하면 약 40mm면 충분한 것 같습니다(이전에는 계산해본 적이 없어요). 경험이 많으신 분들께서 조언해 주실 수 있을까요?
Reply #22016-04-01
온도가 너무 낮고, 파이프라인의 길이도 길어서 단순히 보온 처리만으로는 문제를 해결할 수 없습니다. 그래서는 물이 계속 흐르도록 해야 합니다
Reply #32016-04-01
현지의 다른 프로젝트 도면과 현장 실제 상황을 참고합니다... 베테랑 운전자;P
Reply #42016-04-03
배관의 직경은 얼마인가요? 주관인가 지관인가? 상시 물이 흐르는가 아니면 간헐적으로 사용하는가? 상시 물이 흐른다면 단열만 유지하면 된다
Reply #52016-04-04
DN200의 관경으로, 간헐적으로 물을 사용하며, 물탱크는 실내에 두어서 얼어붙는 것을 방지합니다.
Reply #62016-04-05
간헐적으로 물을 사용하는 경우, 물을 완전히 배출할 수 있는 장치가 설계되어 있는지 확인해야 합니다. 예를 들어, 물 사용이 끝난 후 각 저점에 배수구를 설치하여 물을 모두 배출시키는 것입니다. 그러한 장치가 없다면, 가열 조치나 자가 순환 방식을 고려해야 합니다. 그렇지 않으면 파이프의 단열이 제대로 이루어지지 않아 결빙 현상이 발생하기 쉽습니다
Reply #72016-04-05
단열재 제조업체에 문의해 보니, 대부분은 방동층 아래에 파이프를 매설한다고 하더군요. 저희는 지상에 구멍을 파기가 어려워서, 어쩔 수 없이 공중에 설치할 수밖에 없습니다.:Q
Reply #82016-04-05
순환 리턴 라인을 고려해볼까요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.