HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

우리 회사의 배관은 압력배관으로 분류되나요?

2016-04-01View Original

Thread Content

우리 회사는 소규모 화학공장으로 주재료 파이프라인이 DN50, DN80이고 설계압력이 8kg, 실제 사용압력이 4~6kg이다. 재질은 폴리에테르입니다. 우리 회사가 공장을 지을 당시 압력 파이프라인으로 선언됐는데, 본사 보안부서 누군가가 우리 공장은 압력 파이프라인이 아니라고 말했다. 두 당사자의 의견 불일치는 아래 설명에서 "가연성"이라는 단어에 있습니다. 본부에 있는 형제들은 "가연성 물질"이 특정한 범주에 속하며 문자 그대로 이해될 수 없다고 믿습니다.당사의 유전체 폴리에테르는 탈 수 있는 화학물질이지만 번개같은 속도를 지닌 일반적인 유기화학물질입니다. 숙련된 운전자에게 묻고 싶습니다. 우리의 파이프라인은 압력 파이프라인으로 분류됩니까? 감사합니다. 압력 파이프라인은 특정 압력을 사용하여 가스나 액체를 운반하는 데 사용되는 관형 장비를 말합니다. 그 범위는 가스, 액화 가스, 최대 작동 압력이 0.1MPa(게이지 압력) 이상인 증기 매체 또는 가연성, 폭발성, 독성, 부식성 액체 매체, 표준 끓는점보다 높거나 같은 최대 작동 온도 및 공칭 직경이 25mm보다 큰 파이프로 정의됩니다.
Reply #22016-04-01
건물 화재 예방 규정에 따르면 이는 C급 인화성 액체여야 하지만 인화성 액체는 아닙니다.
Reply #32016-04-02
한 전문가는 인화점 A, B, C에 따라 엄격하게 분류해야 한다고 말했다.전문가들은 책을 복사하고 표면적인 의미만 이해합니다.우리는 수많은 안전 점검을 통해 이 전문가 그룹의 나쁜 면모를 인식할 수 있었습니다.더 이상 말을 하지 않고 개를 산책시키러 나갔습니다.
Reply #42016-04-02
압력관입니다. 폴리에테르는 가연성입니다. 압력관의 정의는 오래되었습니다.이제 파이프 직경이 50 이상으로 확대되었습니다.
Reply #52016-04-02
압력 파이프라인이어야 합니다. (1) 가스 또는 액체를 운반하는 데 사용되는 관형 장비, (2) 파이프라인의 설계 압력은 8Kg, 0.8MPa이며 최대 작동 압력이 0.1MPa 이상으로 범위가 지정됩니다. (3) 인화성, 폭발성, 독성, 부식성이 있고 최대 작동 온도가 있고 공칭 직경이 25mm보다 큰 파이프. 참고>, "압력 파이프라인 기술"
Reply #62016-04-03
그것이 압력 파이프라인인지 아닌지를 결정하는 것은 전문가의 몫이 아닙니다. 압력 파이프라인 - 산업용 파이프라인에 대한 TSG D0001-2009 안전 기술 감독 규정을 참조하십시오.제 1 장 제 2 조 이 규정은 다음 조건을 충족하는 경계 내 공공 공사에 속하는 공정 장비, 보조 장비 및 산업용 파이프라인(이하 파이프라인이라고 함)에 적용됩니다. (1) 최대 사용 압력은 0.1MPa 이상(게이지압, 이하 동일); (2) 공칭 직경(주 ​​1)이 25mm보다 큽니다.; (3) 전송 매체는 가스, 증기, 액화 가스, 최대 작동 온도가 표준 끓는점보다 높거나 같은 액체 또는 가연성, 폭발성, 독성 또는 부식성 액체입니다.
Reply #72016-04-04
최신 업데이트에서는 25가 50이 되었습니다. 주의해주세요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.