냉각 고분 액위계에는 A와 B라는 두 개의 장치가 있으며, 고선별 처리를 거쳐 두 밸브의 개폐를 제어합니다. 50 이하일 때는 A 밸브가 열리고, 50을 넘으면 B 밸브가 열립니다. 이때 A 밸브는 100까지 완전히 열립니다. 어떻게 하면 자동 모드로 전환했을 때 가장 안정적으로 작동할 수 있을까요?
Reply #22016-04-02
A밸브와 B밸브는 모두 액면을 제어하는 건가요?직렬인가 병렬인가.여기는 유압 제어가 밸브 하나뿐입니다.
Reply #32016-04-02
모두 제어 밸브로, 다른 신호에 따라 열리며, 고선택 후 MV 출력이 50보다 크면 B 밸브가 열립니다.예를 들어, AB 레벨계의 고위치 선택 후 MV가 60일 때, A 밸브는 전부 열리고 B 밸브는 20만큼 열립니다.
Reply #42016-04-02
단계별 제어?개인적으로 생각하기에, 이런 밸브는 정상 상태에서는 하나만 있어도 요구를 충족시킬 수 있으며, 다른 하나는 비상용으로 쓰여야 합니다.PID를 잘 조절하면 아주 안정적일 것입니다.
Reply #52016-04-03
운영 절차에는 모두 설명이 있을 것입니다. 운영 경험에 따르면, 이와 같은 고선택 범위 제어의 경우 정상적인 상황에서는 가능한 한 한 개의 레벨계를 선택하여 PID 파라미터를 적절히 조정해야 합니다.자동 모드로 전환할 때는 먼저 레벨계 MV의 값을 제어밸브의 개도의 절반으로 설정합니다(밸브의 위치는 MV 값의 2배가 된다는 점을 명심하세요). 그 다음 제어밸브를 시리얼 제어 모드로 설정하고, 레벨계를 자동 모드로 전환합니다. 이렇게 하면 자동 모드로 전환하기 전후에 밸브의 위치가 변동하지 않으면 문제가 없습니다.두 개의 레벨계로 측정하면 어느 정도 오차가 생기는 것은 당연합니다. 가능한 한 고선저가 계속 반복적으로 변동하지 않도록 하고, 가능하면 하나의 레벨계에만 의존하는 것이 가장 좋습니다. 다른 하나는 참고용으로 사용하면 됩니다
Reply #62016-04-03
감사합니다, 어떻게 사용하는지 이미 알고 있어요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.