8자형 블라인드 플레이트는 저온 환경에서 사용할 수 있나요??천연가스 LNG 매체, 영하 100도 이상
Reply #22016-04-02
이 게시글은 마지막으로 ylb913에 의해 2016-4-2 10:52에 수정되었습니다. GB50316-2000 산업용 금속 파이프라인 설계 규정에 따르면, 유체의 온도가 -5℃ 미만인 경우나 대기에 의한 부식이 심한 환경에서는 분리형 블라인드 플레이트, 즉 플러그와 가스켓을 사용하는 것이 바람직합니다.“8”자형 블라인드 플레이트는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 제가 이것을 이해하는 바는 다음과 같습니다: 1. “대기 부식이 심한 환경”에서는 주변 환경이 8자형 블라인드의 바깥쪽 절반에 부식을 일으킵니다. 2. 매체의 온도가 일정 수준 이하로 내려가면, 열전도로 인해 8자형 블라인드 플레이트의 바깥쪽 부분의 온도가 너무 낮아져 그 표면에 이슬이 생기고, 이로 인해 전기화학적 부식이 가속됩니다. 3. “8자형 블라인드의 바깥쪽에 있는 절반 부분이 부식되어서, 사실상 사용할 수 없게 되었습니다.”따라서 판과 고리를 분리해야 하며, 평소에 사용하지 않는 “판”이나 “고리”는 별도로 보관해야 합니다.——플레이트 링을 분리하여 서로 백업으로 사용하는 방식은 배관의 구체적인 상황에 따라 달라지며, 많은 경우 블라인드 플레이트를 제거한 후 앞뒤 플랜지를 직접 연결하면 됩니다. 다만 링이 필요한 경우도 있습니다.
Reply #32016-04-04
아니요, 1층에 대한 평가는 꽤 객관적이에요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.