GB50341의 외압 계산에 따르면 자가지지 아치의 두께가 특별히 두꺼운데, 제가 잘못 계산한 건가요, 아니면 실제로 일반적으로 그렇게 두꺼운 건가요?

2016-04-02View Original

Thread Content

1.43kPa의 외부 압력, 7.8m의 아치형 지붕.무려 93mm 두께의 아치 천장이 필요하다니.안 되잖아!1.43을 외부 압력 계산이 필요한 최소값인 0.25로 바꾼다 해도, 두께는 39mm가 필요합니다. 어디가 잘못된 걸까요?
Reply #22016-04-05
단위를 잘못 설정한 것 같습니다. 아치의 곡률 반지름을 9.36m로 계산하면, 아치의 두께는 3.14mm가 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.