주유소에 발전기를 설치하는 문제

2016-04-02View Original

Thread Content

주유소에는 반드시 발전기를 설치해야 하나요? 어떤 규정에 구체적인 요구사항이 있나요?감사합니다
Reply #22016-04-03
GB50156-2012 자동차 연료·가스 충전소 설계 및 시공 규범(2014년 부분 개정판) 11.1.4 외부 전원을 활용하는 데 어려움이 있을 경우, 연료·가스 충전소에 소형 내연기관 발전기를 설치할 수 있다.내연기관의 배기관 출구에는 소화기를 설치해야 한다.연기 배출구에서 각 폭발 위험 지역의 경계까지의 수평 거리는 다음 규정을 준수해야 합니다: 1. 연기 배출구가 지면에서 4.5m 이하에 위치할 경우, 그 거리는 5m 이상이어야 합니다. 2. 연기 배출구가 지면보다 4.5m 이상 높은 경우, 그 높이는 3m 이상이어야 한다.
Reply #32016-04-04
11.1.4 외부 전원을 활용하는 데 어려움이 있을 때, 이것은 강제 조항이 아닌가요?
Reply #42016-04-08
괜히 그럴 필요 없잖아.많은 주유소에는 없어요. 아마도 발전이 덜 된 지역에서는 전력 공급이 중단되기 쉬우니, 반드시 설치해야 할 것 같아요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.