HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

조절밸브의 변동

2016-04-03View Original

Thread Content

편심 회전 밸브가 규칙적으로 진동하는데, 메소닐란 포지셔너가 장착되어 있고 중간에는 공압 릴레이가 추가로 설치되어 있습니다. 해결 방법을 알려주세요
Reply #22016-04-04
1. 밸브 포지셔너의 자동 조정 문제, 2. 밸브의 감압 밸브에 문제가 있어 교체 필요, 3. 패킹 키트의 압력이 너무 세서 조금 풀어주기. 제가 생각할 수 있는 원인은 이 정도입니다. 구체적인 문제는 상황을 봐서 분석해야겠죠~
Reply #32016-04-04
밸브 포지셔너에 문제가 있을 가능성이 높습니다.
Reply #42016-04-04
저희 메소의 밸브에서도 비슷한 문제가 있었어요. 멤브레인 헤드/실린더 부분을 포함한 전체 가스 라인을 점검해 보세요. 그래도 안 되면 포지셔너를 바꿔서 시도해 보세요. 저희는 포지셔너를 두 번 바꿔봤어요
Reply #52016-04-05
가장 유력한 원인은 역시 위치 센서일 것입니다. 자동 조정 기능을 확인해 보세요. 그리고 공기 공급원에서 누수가 있거나 공기 압력에 변동이 있는지도 점검해 보아야 합니다
Reply #62016-07-17
작동 장치에 공기가 새는지 확인하고, 감압 밸브에 이상이 있는지 점검해 주세요. 만약 문제가 해결되지 않으면 위챗 26940238으로 연락해 주세요. 저는 메소니란 제품의 제조업체입니다
Reply #72016-07-18
아마도 위치 센서의 자동 조정 기능 때문인 것 같습니다. 선형 설정이 제대로 되어 있지 않은 것 같아요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.