DCS 제어 캐비닛실에서 에어컨을 닦아서 파라미터가 변동됨

2016-04-05View Original

Thread Content

이것은 무슨 이유인가요.이러한 변동을 나타내는 계측기들은 모두 하나의 카드에 있지도 않으며, 심지어 같은 캐비닛 안에도 없습니다.어떻게 변동할 수 있겠어요.이 방의 전기 접지가 잘 안 되는 건가요?역시 에어컨 쪽에서 전기가 누설되는 건가요?아니면 다른 이유인가요?
Reply #22016-04-05
약 20개가 넘는 온도계들이 동시에 변동했습니다.파동의 범위는 그리 크지 않습니다. 이전에도 변동이 있었는데, 이 역시 계측 담당자가 DCS실에 있을 때 발생한 변동이었습니다. 이 부서의 미해결 수수께끼라고 할 수 있습니다
Reply #32016-04-05
만약 변동이 있다면 접지에 문제가 있을 수 있으니, 각 캐비닛의 접지 저항을 측정해 보시기를 권장합니다. 또한 여러분의 에어컨에서도 누전이 일어날 가능성이 있습니다. 에어컨과 DCS가 공통으로 접지되어 있다면 에어컨의 누전으로 인한 문제일 수도 있으므로, 멀티미터를 사용하여 접지와 중성선 사이의 전압을 측정해 보시기 바랍니다.에어컨은 고출력 전자제품에 속하지만, 차폐 케이블을 통해 전달되는 온도 신호에는 간섭을 일으키지 않을 것입니다. 또한, 캐비닛 문을 닫아두면 서버 캐비닛에도 간섭을 주지 않습니다……
Reply #42016-04-05
말하기 어렵네요, 잠시 인내심을 가지고 지켜보세요.
Reply #52016-04-05
기회를 찾아 테스트하여, 그 변동이 에어컨과 관련이 있는지 확인해 보세요.
Reply #62016-04-05
에어컨의 전원은 캐비닛에서 연결되는 건가요? 전압 간섭이 있지는 않나요? 그리고 열전대의 저온단 보상 문제도 있는데, 저온단의 환경 변화도 꽤 이상한 현상입니다:lol:lol
Reply #72016-04-05
먼저 온도 계측기가 열저항형인지 열전대형인지 확인해야 합니다. 만약 열전대라면, 그 변동을 보정하기 위해 냉단 보상 모듈이 사용되고 있는지 살펴보세요 에어컨에서 누전이 발생하거나 전압이 불안정한 것은 아닌지 고려해보아야 합니다. 에어컨과 DCS 전원은 반드시 완전히 분리되어 있어야 하며, 공통 접지나 공통 중성선을 공유해서는 안 됩니다.전기 장비 쪽에서는 중성선과 접지선이 서로 연결될 수 있어, DCS에 독립적인 접지가 없으면 큰 영향을 받습니다.지선의 접지 저항을 측정해 보고, 멀티미터를 사용하여 중성선과 상선 사이의 전압도 확인하는 것이 좋습니다. 그 다음에는 에어컨을 켰을 때만 간섭이 발생하는지, 아니면 누군가가 에어컨을 청소하면서 간섭이 생기는지를 판단해야 합니다. 만약 후자라면, 분명히 에어컨과 DCS 시스템이 중성선, 상선, 지선 등을 공유하고 있으며, 에어컨을 청소할 때 내부 부하에 변동이 생겨 DCS 시스템에 영향을 미치는 것입니다. 다른 원인들은 결국 간섭 때문입니다. 사람이 캐비닛실에 들어가면 휴대폰이나 강한 자기장을 발생시키는 장치 등으로 인해 일정한 간섭이 생길 수 있습니다. 하지만 일반적으로 캐비닛 문이 닫혀 있고 케이블도 차폐된 케이블을 사용하므로 간섭 문제는 발생하지 않습니다.또한, 캐비닛의 접지가 정상인지, 캐비닛 아래에 쥐약이 놓여 있는지도 고려해야 합니다… 그래서 위층에서 이 문제가 매우 복잡하다고 하는 것입니다. 실제로도 꽤 복잡하죠……
Reply #82016-04-05
열저항체도 있고 열전대도 있습니다.。。。게다가 아주 멀리 떨어져 있어요.카드도 함께 있지 않고, 계기의 위치도 함께 있지 않아요
Reply #92016-04-05
음, 전압 변화일 가능성이 높아요.저는 계기판 전문가가 아니라서 확인할 수도 없어요.。아이
Reply #102016-04-05
기본적으로는 실온 변화가 열전대의 변환을 유발하여 시스템에 변동이 생기는 것으로 판단됩니다
Reply #112016-04-05
계기 위치나 카드와는 상관없이, 역시 전기 문제네요~
Reply #122016-04-06
왜 항상 DCS실에 사람이 있을 때만 변동이 생기는 걸까요?아무도 없을 때는 기억력에 변동이 생긴 적이 없었고, 사람이 있을 때는 제가 직접 겪은 경우가 두 번뿐입니다.다른 팀들도 겪었을 수 있지만 저는 모릅니다.。。
Reply #132016-04-06
그것은 간섭원이 있거나 지면의 미세한 움직임으로 인해 다른 문제가 발생하는 것입니다……
Reply #142016-04-07
위에서 말한 내용도 모두 포함되어 있어요. 접지 문제와 전기 간섭원 문제인데, 실내 온도 변화로 인해 온도에 변동이 생길 가능성은 거의 없습니다.。。
Reply #152016-04-08
제 생각에는 전자기 간섭 때문인 것 같아요. 직접 제어해서 중앙 에어컨이 켜지거나 꺼지지 않도록 해보고, 효과가 있는지 확인해 보세요.우리도 예전에 비슷한 문제가 있었는데, 나중에 중앙 에어컨의 켜고 끄는 작동이 원인이라는 것을 알게 되었습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.