증기보일러의 분사실에는 안전밸브를 설치해야 하나요?

2016-04-05View Original

Thread Content

증기보일러의 분사실에는 안전밸브를 설치해야 하나요?압력계와 온도계만 장착하면 되는 건가요? 제가 말하는 것은 10톤 이하의 연료·가스 보일러입니다. 감사합니다
Reply #22016-04-05
보일러와 분기 실린더의 압력 수준을 확인해 보세요. 만약 분기 실린더의 압력 수준이 보일러보다 높다면, 굳이 사용할 필요가 없습니다.예를 들어 보일러의 정격 압력이 1.0Mpa이고, 분기 실린더의 명목 압력이 1.6Mpa인 경우에는 설치할 필요가 없습니다.
Reply #32016-04-05
우리 보일러 3.82, 분기실 1.6. 안전밸브가 설치되었습니다
Reply #42016-05-28
온수 보일러의 분수기에는 압력계와 온도계를 설치하지만, 증기 보일러의 분기실에는 압력계만 설치하고 온도계는 설치하지 않습니다.
Reply #52016-05-29
이 게시물은 마지막으로 gjn1970에 의해 2016-5-29 17:00에 수정되었습니다. 만약 주증기관계에 속하는 경우(두 대 이상의 보일러가 있는 경우), 분기실의 압력은 보일러와 동일합니다. 규정에 따라 보일러에는 반드시 안전밸브가 설치되어야 하며, 그 배기량은 보일러의 최대 증발량 이상이어야 합니다. 따라서 분기실에도 안전밸브를 설치할 필요는 없습니다;분기실의 압력이 보일러의 압력보다 낮다면, 분기실의 증기는 반드시 온도와 압력이 낮아진 상태로 공급되거나 터빈에서 나오는 배기가스에서 얻어지는 것입니다. 그럼에도 불구하고 터빈과 병렬로 작동하는 온도·압력 감소 장치를 설치해야 합니다. 또한 공정상의 이유로 온도·압력 감소 장치의 출구에는 안전밸브를 반드시 설치해야 하므로, 이 경우에도 안전밸브를 따로 설치할 필요는 없습니다. 따라서 전반적으로 분기 실린더에는 안전밸브를 설치할 필요가 없습니다. 물론, 장비나 파이프라인의 배치가 공정 규정을 위반하는 경우, 예를 들어 온도 및 압력 감소 장치의 출구에 안전밸브가 없다면 그건 또 다른 문제입니다.
Reply #62019-10-23
이 문제에 대해 명확하게 규정한 설명이 있나요? 분석해보면 이런 상황인데, 가능하다면 근거를 찾을 수 있으면 좋겠습니다.
Reply #72019-10-23
GB/T150.1 부록 B의 B.3.3 조항에 따르면, 압력원과 연결되어 있지만 스스로는 압력을 발생시키지 않는 용기의 경우, 용기의 설계 압력이 압력원의 압력에 도달하면, 릴리프 장치를 용기 본체에 설치할 필요가 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.