HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

304 파이프는 직접 파이프 랙에 설치할 수 있나요?

2016-04-05View Original

Thread Content

304 파이프는 직접 파이프 랙에 설치할 수 있나요? 안 된다고 하더라..
Reply #22016-04-05
고무 패드를 댈 수도 있고, 파이프 외부에 스테인리스 라이닝판을 추가할 수도 있습니다.
Reply #32016-04-05
고무나 테플론 가스켓이 있는 것이 가장 좋습니다. 그렇지 않으면 강철 구조의 파이프 랙이 부식되기 쉽습니다(전기화학적 부식)
Reply #42016-04-05
중간에 스테인리스 판이나 위에서 언급한 고무나 테플론 판을 끼워놓는 것이 좋으며, 직접 닿지 않도록 하는 것이 바람직합니다.
Reply #52016-04-05
만약 파이프 랙이 스테인리스라면요?
Reply #62016-04-05
당신은 깊이 생각하는 데 능숙하군요. 정말 어쩔 수 없네요. 스테인리스를 써도 소용없으니, 그냥 직접 접촉하는 수밖에 없겠어요.
Reply #72016-04-05
헤헤, 스테인리스는 안 되나요? 스테인리스보다 스텐레스가 저렴한가요?
Reply #82016-04-05
고무나 테플론 가스켓이 있는 것이 가장 좋습니다. 그렇지 않으면 강관에 부분적인 부식이 생기기 쉬워 스테인리스강이 일반 강철로 변해버릴 수 있습니다.
Reply #92016-04-05
:롤, 지지대가 어떤 재질인지 봐야겠네요.. 탄소강의 경우 분리가 필요합니다..
Reply #102016-04-05
이종 강철은 절연 패드를 사용하고, 동종 강철은 직접 접촉할 수 있음
Reply #112016-04-05
알루미늄 합금의 파이프 랙은 아무렇게나 놓아도 됩니다...격리할 필요 없어요..
Reply #122016-04-06
위에 올려놓을 수는 있지만, 먼저 귀하의 파이프 랙은 동일한 재질이어야 합니다.그렇지 않다면 같은 재질의 보호판을 추가하세요.물론이죠, 많은 곳에서 실제로는 아무것도 직접 올려놓지 않습니다.
Reply #132016-04-06
일반적인 파이프 랙은 탄소강으로 만들어지며, 스테인리스강과 직접 접촉하면 침탄이 쉽게 발생합니다. 규격에 따르면 중간에 석면판, 고무판 또는 폴리테트라플루오로에틸렌판을 끼워서 직접 접촉하지 않도록 해야 합니다.
Reply #142016-04-06
대체로 직접적으로 접촉하므로, 부식이 일어난다 해도 5년 후의 일이니까 상관없습니다
Reply #152016-04-06
서로 다른 종류의 강철이 접촉할 경우, 스펀지를 끼워주어야 해요~~ 테프론 판이나 고무 판도 사용 가능합니다~~
Reply #162016-04-06
규격에 따르면 직접 접촉해서는 안 되며(동일한 재질인 경우는 제외), 일반적으로 중간에 비금속 가스켓을 끼우고, 일부 경우에는 스테인리스 용접판을 추가로 부착하기도 합니다.
Reply #172016-04-06
이런 경우가 있는데, 공사 현장에 스테인리스 재질의 부품들이 있어서 스테인리스 패드를 사용하는 것이 까다롭습니다. 또한 자재 목록에도 이러한 재질은 없기 때문에, 파이프와 접촉하는 부분에는 스테인리스를 사용하고, 기초와 접촉하는 부분에는 탄소강을 사용합니다.이건 아주 정상적입니다
Reply #182016-04-06
고무판 패드를 잘라서 사용하세요. 여러 개 필요하면, 방부 처리된 목재로 받침대를 만드는 것이 좋습니다. 그것도 비용이 그리 많이 들지 않아요
Reply #192016-04-07
스테인리스 스틸의 벌거벗은 파이프는 직접 파이프 랙 위에 올려놓을 수 없습니다. 저희는 너비가 50mm인 스테인리스 스틸 패드를 아래에 깔아주는 방식을 사용합니다. 길이는 파이프의 직경에 따라 결정됩니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.