HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

위험** 액체 저장탱크에 이중 레벨 표시장치 설치

2016-04-05View Original

Thread Content

질문이 있습니다. 위험한 액체를 저장하는 탱크에는 반드시 이중 레벨 표시 장치를 설치해야 하나요?예를 들어, 현장용 유량계와 원격 전송용 유량계가 있습니다. 얼마 전에 전문가들이 점검을 위해 와서 이 문제를 제기했지만, 관련 규정을 찾을 수 없었습니다. 이 규격에 대해 알려주시면 감사하겠습니다.
Reply #22016-04-05
SHT3007-2014 석유화학 저장·운송 시스템 탱크 구역 설계 규범 6.3.2 압력 탱크의 유위 측정에는 원격 전송 계기 한 세트와 현장 표시 계기 한 세트를 사용해야 하며, 현장 표시 계기로는 유리판 유위계를 사용해서는 안 된다.
Reply #32016-04-06
저희 것은 상압 저장탱크인데, 관련 규격 요구 사항이 있나요?
Reply #42016-04-06
이 게시물은 마지막으로 altpage가 2016-4-6 10:44에 수정했습니다
Reply #52016-04-08
현재 가연성 액체 저장탱크에는 반드시 고액위 경보기를 설치해야 하므로, 현장용과 원격 전송용이 있습니다.
Reply #62016-04-09
어떤 규격에서 명확히 요구하고 있나요?
Reply #72019-06-22
우리가 오늘 점검하면서도 말했듯이, 액체 저장탱크의 경우 이중 레벨 설정이 필요한데, 그 근거를 찾을 수 없었습니다
Reply #82019-06-22
참고: GB17681-1999 가연성·폭발성 탱크 구역의 안전 모니터링 및 경보 시스템에 대한 검수 기술 요구사항 5.5 항. 액체 저장탱크에는 반드시 유량 측정 장비가 설치되어야 하며, 동일한 저장탱크에는 최소 두 종류 이상의 다른 유형의 유량 측정 장비가 설치되어야 한다.
Reply #92019-06-22
액체 저장탱크에는 이중 수위 표시 장치가 반드시 설치되어야 하는데, 이는 한쪽의 수위 표시에 이상이 생겼을 때 다른 쪽이 임시로 그 역할을 대신할 수 있도록 하여 이중으로 보호하기 위함입니다.
Reply #102021-06-24
자세한 내용은 SH3007 석유화학 기업의 저장 및 운송 시스템 설계 규격 6.3.2를 참조하십시오
Reply #112021-06-25
주로 대형 저장탱크를 말하는데, 요즘은 저장탱크라면 모두 이중으로 만들어야 한다고 여겨져서 합리적이지 않습니다~~~~
Reply #122021-06-26
HG21502.1-1992 2.7을 참조하십시오. 상압 저장탱크에는 두 가지 유형의 수위 표시 장치가 있습니다. 하나는 부유식 강철 벨트형 수위계이고, 다른 하나는 압력차식 수위계입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.