신호 절연기의 두 출력단에서 4-20mA 값이 일치하지 않는 문제에 대하여

2016-04-05View Original

Thread Content

구파 유량계의 4-20mA 입력 신호는 두 경로로 나뉘어 각각 데이터 수집기와 DCS로 전송됩니다. 그런데 아이솔레이터를 통해 나오는 두 경로의 4-20mA 신호가 일치하지 않습니다. 원인이 무엇일까요?새로운 24V 전원 절연기로 바꿔도 마찬가지입니다. DCS 쪽에서도 24V를 공급하는 건가요?여러분, 분석해 주세요
Reply #22016-04-05
먼저 연결이 올바른지 확인한 다음, 오차가 얼마나 되는지 살펴보고 허용 오차 범위 내에 있는지 확인합니다. 허용 오차를 초과할 경우 표준 계측기를 사용해 보정하며, 보정이 불가능한 경우(아이솔레이터)는 교체해야 합니다.
Reply #32016-04-06
하나는 9.2마, 하나는 9마
Reply #42016-04-06
절연기도 보정할 수 있나요?가장 저렴한 것을 쓴 것 같아요. 오늘 현장에 가볼게요
Reply #52016-04-06
먼저 유량계의 실제 출력 전류 값을 측정합니다. 만약 DCS 측에 오차가 있고 그 오차가 일정하다면, 설정값을 조정하여 수정할 수 있습니다
Reply #62016-04-06
0.2mA의 오차는 그다지 크지 않은 편이에요. 만약 DCS가 액티브 상태라면 오차가 더 커질 수 있습니다. 따라서 DCS의 설정 카드가 액티브 상태인지 비액티브 상태인지 확인한 다음, 아이솔레이터를 조정하는 것이 좋습니다
Reply #72016-04-06
조절이 가능한 절연기도 있어서, 스크루드라이버로 나사를 조이거나 수동 조작기를 사용해 조절할 수 있습니다. 제 생각에는 0.1이면 받아들일 수 있지만, 0.2는 확실히 너무 차이가 큽니다.
Reply #82016-04-06
직접 측정용 신호 절연기의 출력단은 DCS와는 관련이 없어야 합니다
Reply #92016-04-06
오차가 허용 범위 내에 있나요?:o
Reply #102016-04-06
조절할 수 없어요. 새 것을 가져와서 확인해봤는데, 노브조차 없더군요. 하지만 출력값은 정상이었어요. 이전에 누군가 새 것으로 교체했는데도 여전히 오차가 있었거든요. 도대체 왜 그런지 모르겠어요
Reply #112016-04-06
네, 보정이 필요합니다. 원리는 트랜스미터와 비슷해요....
Reply #122016-04-06
피닉스 제품을 사는 게 좋아요. 국산 제품은 오차가 있거든요:lol
Reply #132016-04-08
사실 격리기뿐만 아니라 데이터 수집 장치와 DCS의 아날로그 입력 카드도 검증이 필요합니다(조정이 가능하다면 반드시 검증해야 하며, 이들의 A/D 변환 회로에도 오차가 있기 때문입니다). 이렇게 해야만 데이터 수집 장치와 DCS의 표시 값이 더욱 일치하게 됩니다;물론, 정밀도는 말할 것도 없이 완전히 보장됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.