완충 가스 탱크의 부피를 설계할 때 구체적인 요구 사항은 무엇인가요?가스탱크의 상하 이동 속도 제한 원리는 무엇인가요?
Reply #22016-04-07
여러분의 장치가 정상적으로 가스를 배출하는 양을 고려하여, 일정 시간 내에 회수할 수 있는 총량을 설정하고, 그에 맞게 가스를 회수하기 위한 압축기도 함께 설치합니다.만약 여러분이 정상적인 상황에서 배출하는 재활용 가능한 가스의 양이 적다면, 그에 맞게 가스탱크도 더 작게 설계할 수 있습니다.장치가 비정상적으로 가스를 배출할 때는 가스탱크를 닫아야 합니다.가스탱크의 상하 이동 속도를 제어하는 원리는, 가스탱크의 구조에 따라 다르기 때문에 완전히 동일하지는 않습니다.
Reply #32016-04-08
글쓴이가 어느 기관에 속해 있는지는 모르겠습니다. 중국석유화학공사에서는 『정제소 토치의 안전한 운영 관리에 관한 지침』이라는 문서를 발표했는데, 그 문서에는 가스탱크의 용량을 결정하는 규정이 있습니다.제3.8.2항에 따르면, 가스탱크의 용량은 정상적인 생산 과정에서 시스템으로 유입되는 가연성 가스의 총량을 고려하여 결정되어야 합니다.총량이 5000Nm3/h 이상인 경우에는 2만 입방미터에서 3만 입방미터 용량의 가스탱크를 사용하는 것이 적절합니다.4.6.2항에 따르면, 가스탱크의 상하 이동 속도는 너무 빠르면 안 됩니다. 예를 들어, 2만 입방미터 크기의 가스탱크의 경우, 상하 이동 속도는 분당 2미터 이하여야 합니다.
Reply #42016-04-08
하하, 일부러 중복으로 게시한 건 아니에요. 휴대폰으로 올린 거라 반응 시간이 늦어요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.