플레어 튜브를 따라 필연적으로 낮은 지점이 있어 설치한 응축수 탱크의 화재 분리 거리에 대해 알려주세요.

2016-04-05View Original

Thread Content

현재 직면하고 있는 문제 중 하나는 플레어 파이프라인이 필연적으로 낮은 지점을 형성한다는 것입니다. 사양에 따라 액분리탱크 또는 응축수탱크를 설치해야 합니다. 그런데 GB50160을 참고한 결과 화재방지거리를 고려하기 위해 플레어관을 따라 설치되는 액체분리탱크와 응축수탱크를 어떻게 정의해야 할지 잘 모르겠습니다.조언 좀 부탁드려요, 감사합니다!
Reply #22016-04-06
GB50160의 표 5.2.1에 따라 결정하십시오.
Reply #32016-04-06
고마워요 뱀부~ 카테고리 A, B 수면탱크로 생각하고 계시나요?
Reply #42016-04-07
토치 배관은 더 높거나 낮아야 하며 액체 축적이 허용되지 않습니다.
Reply #52016-11-29
5.5.23을 참고하시기 바랍니다. 토치의 보조 장비로서 액체 분리 탱크를 토치 가까이에 배치할 수 있습니다. 파이프라인이 상대적으로 길기 때문에 플레어 영역 외부에 액체 분리 탱크가 있을 수 있습니다. 이 거리는 기본적으로 1.5km 이상이므로 화재 예방 거리를 고려할 필요가 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.