긴급 요청: 흡수탑에 방풍링을 설치할 때의 횡방향 공진 하중 선정에 관하여

2016-04-06View Original

Thread Content

높이 40m의 탈황 흡수탑에 꼭대기에 20m 높이의 굴뚝이 추가되어 총 높이는 60m가 됩니다. 흡수탑의 직경은 5.3m이며, 굴뚝의 직경은 2.30m입니다. 임계 풍속을 계산한 후에는 제1진동형의 횡풍 공명을 고려해야 합니다. 하지만 이런 식으로 계산하면 풍하중이 매우 커져서, 바닥 부분의 벽판 두께도 20mm 정도로 매우 두꺼워집니다. 따라서 흡수탑 자체에 여러 층의 점검용 플랫폼을 설치하는 것을 고려해보고 있습니다. 또한 굴뚝 부분에는 방풍용 구조물을 설치할 예정입니다. 그렇다면 풍하중을 계산할 때 횡풍 공명으로 인한 풍하중도 함께 고려해야 할까요? 아니면 순풍 방향의 풍하중만 고려해도 될까요???고수분들이 조언을 해주시면 좋겠습니다.
Reply #22016-04-06
추가로 말씀드리자면, 탈황 흡수탑의 벽에는 유리 비늘로 된 내장재가 있으며, 스프레이 장치와 안개 제거 장치도 갖추어져 있습니다. 또한 주변에는 여러 개의 플랫폼과 보강 빔들이 있습니다. 만약 굴뚝 부분에 바람을 막는 구조를 추가한다면, 측풍 공명이 발생하는 것을 막을 수 있을까요? 측풍 공명이 일어나지 않는다면, 측풍 공명 시 발생하는 풍력 모멘트를 고려할 필요도 없겠죠.제 생각이 맞는지 모르겠어요???
Reply #32017-03-02
안 돼.당신의 탑의 높이와 높이 대 직경비는 횡방향 풍진을 고려해야 하는 수준에 도달했습니다.계산된 풍굽힘 모멘트는 순방향과 횡방향의 합성 벡터 모멘트이며, 이 값은 순풍 방향만을 따로 계산한 값보다 약간 큽니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.