【매일 한 문제】화공원리 356: 산업용 물탱크와 생활용 소방수탱크 (4월 7일)

2016-04-07View Original

Thread Content

화공 이론 코너에서는 오늘부터 ‘매일 한 문제’ 캠페인을 시작합니다. 이를 통해 여러분이 화공학의 기초 지식을 더욱 단단히 다질 수 있도록 도와드릴 예정입니다. 앞으로 ‘화공 원리 시리즈’, ‘물질 전달 및 분리 시리즈’, ‘화공 열역학 시리즈’, ‘화공 공정 시리즈’ 등도 순차적으로 소개될 예정입니다. 많은 관심 부탁드립니다~ 모두들 즐거운 크리스마스 보내시길 바랍니다~~ ‘매일 한 문제’ 캠페인에 답변을 남기면 바로 정답을 확인할 수 있으며, 1일 후에는 해당 주제가 삭제됩니다!!올해도 계속해서 참여해 주시도록 격려하기 위해!참여하면 3의 재산 보상이 주어지며, 정답을 맞히면 추가로 4의 재산이 지급됩니다~~~ 간단한 질문: 산업용 물탱크와 생활용 소방수탱크의 용량은 각각 얼마인가요? 400T×2와 600T×2
Reply #22016-04-07
400T×2와 600T×2
Reply #32016-04-07
400T×2와 600T×2
Reply #42016-04-07
이건 조건에 따라 계산해야 하겠죠
Reply #52016-04-07
산업용 물탱크 용량 1—300세제곱미터;생활 소방수조 450세제곱미터
Reply #62016-04-07
이 질문은 좀 모호한 것 같아요! 《건축 급수배수 설계 규범》을 참고할 수 있습니다
Reply #72016-04-07
산업용 물탱크와 생활용 소방수탱크의 용량은 각각 얼마인가요? 답: 산업용 물탱크의 용량은 400T×2이며, 생활용 소방수탱크의 용량은 600T×2입니다.
Reply #82016-04-07
소방수탱크는 건물의 10분분량의 소방용수를 공급할 수 있어야 합니다. 수조 크기는 알 수 없으니 답을 보세요
Reply #92016-04-07
12 입방미터 18입방미터
Reply #102016-04-07
산업용 건물의 실내 소방 급수 설계 유량이 25L/s 이하인 경우, 고위치에 위치한 소방 탱크의 용량은 12m3 이상이어야 합니다. 반면, 유량이 25L/s를 초과하는 경우에는 고위치에 위치한 소방 탱크의 용량은 18m3 이상이어야 합니다. 소방수탱크 용량 = 수계 시스템의 물 사용량 × 효과적인 소화 시간 예를 들어, 소화전 시스템의 물 사용량은 40L/S이고 효과적인 소화 시간은 3시간이며, 스프링클러 시스템의 물 사용량은 30L/S이고 효과적인 소화 시간은 1시간입니다.그러면 소방수탱크 용량 = 40L/Sx3x3600 + 30L/Sx1x3600입니다. 소방수탱크의 유효 용량 V = Vn + Vw – Vg
여기서:
V --- 소방수탱크의 유효 용량 (m3)
Vn --- 실내 소방용수 사용량 (m3)
Vw --- 실외 소방용수 사용량 (m3)
Vg --- 실외 급수관망을 통한 공급량 (m3)
Reply #112016-04-07
산업용 물탱크와 생활용 소방수탱크의 용량은 각각 얼마인가요?답: 400TX2와 600TX2
Reply #122016-04-07
400T*2, 600T*2
Reply #132016-04-07
400T×2와 600T×2
Reply #142016-04-07
이것에는 엄격한 규정이 있나요?학*학*~!
Reply #152016-04-07
400T×2와 600T×2
Reply #162016-04-08
400T×2와 600T×2
Reply #172016-04-08
400T×2와 600T×2
Reply #182016-04-09
400T×2와 600T×2

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.