절연액 주입 작업 지침서에 문제가 있는 것 같아요. 여러분, 도와주셨으면 합니다
Thread Content
이 게시글은 마지막으로 왕천택에 의해 2016-4-7 23:12에 수정되었습니다.“송신기 세척용 오일 주입 작업 지침서 1”
작업 목적: 운전 중인 세척용 오일 시스템을 갖춘 송신기에서, 압력 측정 부위가 약간 막히거나 압력 전달 파이프라인에 문제가 생겨서 수치가 정확하게 표시되지 않는 경우, 다시 계측기 세척용 오일을 주입해야 합니다.2 작업 요구사항: 세척 오일의 압력은 계측기에 사용되는 매체의 압력보다 반드시 높아야만 세척 작업을 진행할 수 있습니다.3 작업 내용: 계기 세척 오일 주입.4 작업 준비 및 위험 식별 4.1 작업자는 공정 담당자와 연락하여, 계측기 회로와 작업 유형에 따라 적절한 작업 허가서를 발급받고, 해당 허가서에 명시된 안전 조치들을 반드시 이행해야 한다;위험 식별을 수행하고 HSE 분석을 철저히 진행합니다.4.2 작업자는 해당하는 공구를 착용해야 하며, 스마트 트랜스미터의 경우에는 반드시 해당하는 핸드헬드 장치를 가지고 있어야 합니다. 또한 현장 상황에 따라 적절한 보호 장비도 함께 가져가야 합니다.4.3 작업자가 압력이 있는 상태에서 세척유를 주입할 때는 절대로 공기를 빼거나 오물을 배출해서는 안 됩니다.4.4 작업 인원은 세척용 오일 파이프라인 및 관련 설비를 절대로 분해해서는 안 됩니다.4.5 오염물질을 배출할 때는 반드시 통에 담아야 하며, 주변의 고온 장비나 파이프라인에 주의해야 합니다. 순간적으로 밖으로 흘러나가는 것을 철저히 막아야 하며, 함부로 버리는 것도 엄격히 금지됩니다.5 작업 방법: 5.1 작업 전에, 작업자는 계기의 작동 상태를 점검하고, 트랜스미터가 보여주는 수치를 기록해 둔다.5.2 작업자는 먼저 계기와 파이프라인의 외관을 점검하며, 문제가 없을 경우에만 작업을 진행할 수 있다.작업 인원은 먼저 송신기를 정지시킨 다음, 세 개의 밸브 그룹에 있는 정압 밸브들을 순차적으로 닫고, 균형 밸브는 열어놓으며, 음압 밸브는 닫습니다.트랜스미터의 표시값은 0으로 돌아가야 하며, 멀티미터로 측정했을 때 4mA가 나타납니다.그렇지 않으면 트랜스미터의 양압 및 음압 배기밸브를 열고 관찰한 뒤 조정합니다.송신기의 양방향 배기 밸브를 닫으세요(자 매니저에게 문의해 보세요. 해당 배기 밸브는 절연 탱크용 배기 밸브가 아닙니다).프라이밍 오일의 메인 밸브를 열고, 그 다음 프라이밍 오일의 양극 및 음극 2차 밸브들을 각각 엽니다.세척유 압력계의 지시를 관찰하여 세척유 압력이 급격히 떨어지면, 압력 측정구나 압력 전달 파이프라인에 이상이 없는 것입니다. 이때 세척유의 양방향 밸브와 총밸브를 각각 닫아줍니다.표를 엽니다.작업자는 변환기의 표시값을 1분간 관찰하여, 그 표시가 정상인지 확인해야 합니다.(위의 조작을 해도 계기에 반응이 없으면 원인을 찾아 고장을 처리하십시오.)5.3 세척용 오일을 사용한 후에도 계기의 수치가 정상적이지 않다면, 해당 계기의 문제점을 찾아내어 결함을 수정해야 합니다.6 검사 및 검수: 6.1 계측기 작업자가 작업을 마친 후, 계측기의 표시가 정상인지, 밸브의 위치가 올바른지, 압력 전달관에 누설이 없는지 등을 확인한다.그런 다음 공정 확인을 거쳐 가동시키고, 작업 표에 서명합니다.6.2 작업이 완료된 후에는 작업에 사용된 자재들을 모두 치우고 작업장을 깨끗하게 정리해야 합니다.7 계측기 가동 시 요구 사항 및 주의사항 계측기를 가동할 때에는 반드시 세척유 총밸브와 양/음의 2차 밸브를 닫아야 하며, 압력 유도 시스템의 누설 여부도 점검해야 합니다.