펌프는 중앙 제어실에서 시작/정지가 가능한가요?

2016-04-07View Original

Thread Content

제목 그대로, 이에 대한 규정이 있나요?
Reply #22016-04-07
물론 가능합니다. 연쇄 보호 설정이 제대로 되어 있다면 말이죠. 현재 발전소의 모든 동력 장비들은 중앙 제어실에서 한 번의 버튼 조작으로 가동될 수 있도록 되어 있습니다. 화학 산업도 앞으로는 이와 같은 방식으로 진행될 가능성이 높습니다.
Reply #32016-04-07
실제로 발전소의 탈황 등과 같은 공정에 사용되는 펌프와 밸브들은 현재 모두 중앙 제어실에서 조작되어 가동됩니다. 관련 규격은 당연히 제조사가 스스로 정해야 하며, 장비에 대해서는 무보수가 가능하기를 기대합니다. 각 근무조의 직원들이 작업장을 순회하며 점검을 수행합니다.
Reply #42016-04-07
이것도 펌프를 어디에 사용하는지에 달려 있습니다. 실제 상황을 고려하여 중앙 제어로 시작/정지시킬 필요가 있는지 결정해야 합니다
Reply #52016-04-07
공정 요구사항에 따라, 펌프용 모터는 자동 시작이 가능해야 한다는 것이 전제입니다.중앙 제어실에서 펌프의 가동/정지를 조절할 수 있습니다
Reply #62016-04-07
일반적으로는 제어실에서 펌프를 정지시킬 수 있으며, 펌프를 가동하는 경우는 거의 없습니다. 왜냐하면 펌프를 가동하기 전에 현장을 확인해야 하기 때문입니다.
Reply #72016-04-07
펌프를 가동하기 전에 후방에서 중앙 제어실에서도 가동/정지가 가능한지 확인해야 합니다.
Reply #82016-04-08
일반적으로 시작/정지 기능은 없으며, 현장에서 출구 밸브를 닫으면 그 자리에서 작동합니다. 만약 반드시 DCS로 가동/정지를 제어해야 한다면, 출구에 차단밸브를 설치하거나 펌프에 주파수 변환 기능을 추가하여 낮은 주파수에서 가동하는 것이 좋습니다
Reply #92016-04-08
모두 제어실에서 시작/정지를 할 수 있지만, 구체적인 조작 방법은 모터의 크기에 따라 달라집니다. 저전압 모터의 경우는 괜찮지만, 중고전압 모터가 구동하는 펌프의 경우에는 현장에 사람이 직접 시작/정지시키는 것이 더 안전합니다. 상황을 확인할 수 있으니까요.
Reply #102016-04-08
지능화 요구가 높은 경우 중앙 제어로 설정할 수 있으며, 가능하면 현장에도 조작 기둥을 남겨두는 것이 좋습니다~~
Reply #112016-04-10
펌프를 가동할 때는 현장에서 하는 것이 가장 좋으며, 정지시킬 때는 현장에서 하거나 중앙 제어실에서 할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.